Ich sollte ein MITOS-Panel an einen GD350-Wechselrichter anschließen, gibt es einen Anschlussplan?
Februar 14, 2023 bei 5: 13 pm #70184Sergio BertanaAdministrator des ForumsDas Bedienfeld zur Umrichtersteuerung MITOS VT6 verbindet sich über RS485 seriell mit dem Wechselrichter. Da es für seine Stromversorgung von 9 bis 30 VDC versorgt werden kann, ist es möglich, die vom Wechselrichter gelieferten 24 VDC zu verwenden, hier ist die Verbindungsschema. Für die Anschlussverdrahtung können Sie verwenden:
- RJ45-M-Adapter mit abnehmbaren Klemmen o RJ45-Stecker, wir empfehlen die Verwendung eines geschirmten Kabels und die 485 +/- Signale müssen verdrillt werden.
- T568A Ethernet-Patchkabel, Schneiden eines Steckers und Verwenden der Drähte +24 Vdc: Weiß/Grün, GND: Braun, RS485+: Blau, RS485-: Weiß/Blau.
- T568B Ethernet-Patchkabel, durch Abschneiden eines Steckers und Verwendung der Adern +24 VDC: Weiß/Orange, GND: Braun, RS485+: Blau, RS485-: Weiß/Blau.
Februar 15, 2023 bei 4: 56 pm #70247AnonymLeerlaufIch habe die Verbindungen wie beschrieben hergestellt, aber die Meldung erscheint auf dem MITOS-Terminal-Display
Allarme inverter sconosciuto
Und am Wechselrichter erscheint der Alarm E18
18: 485 communication fault (CE )
Was könnte das Problem sein?
Februar 15, 2023 bei 4: 59 pm #70249Sergio BertanaAdministrator des ForumsDas Bedienfeld ist so programmiert, dass es automatisch das Wechselrichtermodell erkennt, an das es angeschlossen ist. Um das Modell zu identifizieren, muss es natürlich das Register mit dem Wechselrichtermodell in Modbus lesen. Die Kommunikationsparameter des Panels sind die Standardwerte des Wechselrichters:
- P14.00=1: Lokale Kommunikationsadresse (auf 1 gesetzt).
- P14.01=4: Kommunikations-Baudrate (auf 19200 eingestellt).
- P14.02=1: Datenbitprüfung (für RTU auf gerade Parität (E, 8, 1) eingestellt).
- P14.03=5: Verzögerung der Kommunikationsantwort (auf 5 ms eingestellt).
Versuchen Sie zu überprüfen, ob diese Parameter richtig eingestellt sind.
Februar 22, 2023 bei 2: 29 pm #70501AnonymLeerlaufIch habe sowohl die Verkabelung als auch die Parameter überprüft und alles scheint mir korrekt zu sein.
Beim Einschalten arbeitet der Wechselrichter für eine bestimmte Zeit, dann erscheint der Alarm E18 und hört auf zu arbeiten.
Was kann ich tun?
Februar 22, 2023 bei 2: 31 pm #70503Sergio BertanaAdministrator des ForumsWahrscheinlich liegt ein Kommunikationsproblem zwischen dem Mitos-Terminal und dem Wechselrichter vor, im Falle eines Kommunikationsfehlers stoppt der Wechselrichter. Als Lösung könnten Sie mit 2 Parametern arbeiten:
- P14.04 Kommunikations-Timeout-Periode: Wenn Sie es auf „0“ setzen, wird die Modbus-Kommunikations-Timeout-Prüfung deaktiviert.
- P14.05 Übertragungsfehlerbehandlung: Durch Setzen auf 1 arbeitet der Wechselrichter auch bei einem Kommunikationsfehler weiter.
Hinweis: Beim Einschalten setzt das Mitos-Terminal automatisch den Parameter P14.04 auf 2 Sekunden, um die Regelung somit auf P14.05 zu deaktivieren.
Wenn Sie den Wechselrichter alternativ ohne angeschlossene Mitos-Klemme einschalten, erkennt der Wechselrichter dies nicht und funktioniert daher problemlos.
-