September 17, 2012 bei 6: 26 #35275AnonymLeerlauf
Ich bitte um Bestätigung der Verbindung des Pt100, wie im Handbuch Mnl158b100 angegeben. Ist es richtig, dass die Pt100 in Reihe geschaltet sind? Ist eine 3-Draht-Verbindung möglich?
September 17, 2012 bei 7: 30 #37395Sergio BertanaAdministrator des ForumsDie Widerstandsthermometer sind Temperaturwandler, da die Temperatur variiert, haben sie eine entsprechende Widerstandsänderung. Die Pt100 werden so genannt, weil ein Widerstand von 0 Ohm 100 Grad Celsius entspricht, während der Widerstand des Pt1000 1000 Ohm beträgt. Um den Widerstandswert zu erfassen, wird ein Strom durch ihn geleitet und der Spannungsabfall gemessen an seinen Enden ist nach dem Ohmschen Gesetz der Widerstandswert gegeben durch Widerstand = Spannung / Strom. Daraus ergibt sich, dass es zur Ermittlung des korrekten Widerstandswertes erforderlich ist, den durch den Widerstand fließenden Stromwert zu kennen, weshalb unser Analoges Erfassungsmodul hat einen Ausgangsstromgenerator iexc deren Wert wird vom Eingang gesteuert iSense. Es ist daher offensichtlich, dass Sie, wenn Sie mehr Widerstandsthermometer erwerben möchten, diese unbedingt in Reihe miteinander schalten müssen, damit sie alle mit demselben Stromwert gekreuzt werden (wie durch angegeben) VerbindungsschemaUm die Temperatur genau abzulesen, ist es wichtig, dass der durch den Wandler fließende Strom so gering wie möglich ist. Hohe Ströme würden den Wandler erwärmen und den Messwert verzerren. Folglich verursachen sehr niedrige Ströme einen geringen Spannungsabfall über dem Wandler und daher die Wichtigkeit, den Spannungswert über die Enden mit großer Präzision zu erfassen, um eine Leseauflösung zu erhalten. Wie alle Widerstände verfügt auch der Pt100 / Pt1000 über 2 Anschlussdrähte. Wenn jedoch ein bestimmter Abstand zwischen dem Wandler (RTD) und dem Punkt besteht, an dem das Signal konditioniert wird (Erfassungsmodul), besteht ein Risiko Der Widerstand der besonders langen Verbindungsdrähte kann den des Wandlers beeinflussen und so die Messwerte verzerren. Um den Widerstand der Verbindungsleitung auszugleichen, werden zwei weitere Drähte verwendet, die parallel zu den Verbindungsstiften des Thermowiderstands geschaltet sind (hier ist das 4-Draht-Anschlussdiagramm). Wenn das Erfassungsmodul einen Differenzeingang hat, wird empfohlen, a zu verwenden verdrilltes Kabel für die beiden Spannungslesedrähte an den Enden des Wandlers (wie in der Abbildung angegeben), auf diese Weise werden auch die Auswirkungen der auf die Kabel induzierten Störungen begrenzt, wodurch der Messwert verbessert wird.
September 17, 2012 bei 8: 05 #37396Sergio BertanaAdministrator des ForumsIch würde hinzufügen, dass es auf dem Markt sowohl 2- als auch 3- und 4-Draht-Wärmebeständigkeiten gibt. Die 3- oder 4-Draht-Widerstandsthermometer sind nichts anderes als 2-Draht-Thermowiderstände, an die zwei Drähte an einem oder beiden Enden genau angeschlossen wurden, um den Widerstand des Verbindungskabels auszugleichen.
Es ist also klar, dass Sie zum Umwandeln von 2- oder 3-Draht-Thermowiderständen in 4-Draht-Thermowiderstände einfach weitere Drähte für die Verbindung hinzufügen müssen.
September 19, 2012 bei 10: 04 pm #37402AnonymGastIch würde gerne wissen, wie man die Temperatur einer Pt1000-Sonde mit misst SlimLineund wie ein oder mehrere Ausgänge aktiviert werden.
September 24, 2012 bei 4: 14 pm #37403Sergio BertanaAdministrator des ForumsMachen Sie einfach ein einfaches Programm mit dem Funktionsblock SysGetAnInp Der Pt100 / 1000-Eingang wird von einem Modul erfasst gemischte Signalerweiterung (Maximal 2 Pt100 / 1000) oder von einem Modul Analoge E / A-Erweiterung (Maximal 10 Pt100 / 1000). Der vom Funktionsblock zurückgegebene Wert ist ein REAL-Wert, der die Temperatur in Grad Celsius angibt. Folgen Sie einfach mit logischen Zweigen, in denen der Wert mit einem Referenzwert verglichen wird, um die gewünschten logischen Ausgänge zu aktivieren / deaktivieren. Ich füge ein einfaches Testprojekt bei, drucken, Quelldatei.
Mai 16, 2013 bei 6: 20 bin #37643LucaPartecipanteHallo, ich benötige freundlicherweise eine Erläuterung zum Anschluss eines einzelnen Pt100 an das Modul SlimLine gemischtes Signal. Ich habe einen 100-Draht Pt3 (2 rot und 1 weiß), der mir sagt, ob er korrekt ist.
IEcx= Roter Faden, Ai00= Roter Faden Ai01= Weißer Draht und wie schließe ich dann die anderen Eingänge an?
Mai 16, 2013 bei 6: 27 bin #37644Sergio BertanaAdministrator des ForumsWie zuvor erläutert, wird zur Erfassung des Pt100-Werts ein sehr geringer Strom, der von der Karte erzeugt wird (Ausgang an Klemme IExc), in diese geleitet und der Spannungsabfall über dieser erfasst. Es ist jedoch offensichtlich, dass der Stromkreis, der den Stromfluss verursacht, geschlossen sein muss, daher muss ein Ende des Pt100 zu AGnd gebracht werden.
In deinem Fall werden wir haben iexc= Roter Faden, Ai00= Rotes Kabel, das weiße Kabel, mit dem Sie es verbinden müssen Ai01 dass Agnd. Da der andere Erfassungskanal frei bleibt, empfehle ich die Verbindung Ai02 ed Ai03 ad Agnd.
Diese Art der Verbindung kompensiert jedoch nicht den Spannungsabfall zwischen dem Pt100- und dem Ai01-Eingang, da der Strom durch einen einzelnen Draht (weißer Draht) fließt. Wenn der Abstand größer als einige Meter ist und Sie eine hohe Ablesegenauigkeit wünschen, empfehle ich, zwei Drähte in der Nähe des Pt100 am weißen Draht anzuschließen, einen an den Ai01-Eingang und einen an AGnd.
November 11, 2015 bei 3: 30 pm #39167AnonymLeerlaufIch würde gerne verstehen, was im vorherigen Beitrag geschrieben wurde. Ich finde mich auch dabei, pt100 oder besser 100-Draht RTD3 an ein PCB126C130-Modul anzuschließen, aber aus dem, was ich aus dem Anschlussplan abgeleitet habe, wenn ich nur eines anschließen wollte, müsste ich verbinden:
1. roter Faden zu Iexc, 2. roter Draht bei AI00 +, 3. weißer Draht zu AI00- und Isense, ohne etwas zu verbinden Agnd Ist das richtig oder fehlt mir etwas?
Und wie wird es bei einem anderen aufeinanderfolgenden 100-Draht-Pt3 angeschlossen?
Eine andere Frage: Wenn ich aufgrund der Hypothese zu dem fraglichen Modul alle Eingänge auf Seite A von Punkt 100 belegt habe, während ich an den Eingängen auf Seite B 2 Thermoelemente und 2 Punkt 100 anschließen wollte, kann die Verbindung gemäß manuellen "gemischten Erfassungen" hergestellt werden, das heißt:
1a Thermoelement auf AI00 + und AI00-,
2a Thermoelement auf AI01 + und AI01-,
1. pt100 1. roter Draht an Iexc 2. roter Draht an AI02 + weißer Draht an AI02-
2. pt100 1. roter Draht an AI02- 2. roter Draht an AI03 + weißer Draht an AI03- und Isense
Natürlich die Jumper richtig einstellen.November 12, 2015 bei 8: 45 #39168Sergio BertanaAdministrator des ForumsSie haben die Verkabelung perfekt beschrieben (besser als ich). Leider verlieren wir uns ein wenig zwischen den Farben der Drähte und den Signalen. Es ist besser, sich auf ein Diagramm als auf eine Beschreibung zu beziehen. Im Allgemeinen müssen die Widerstandsthermometer jedoch in Reihe geschaltet und mit Strom versorgt werden, weshalb wir aussteigen iexc und schließt die Serie weiter iSenseDies dient dazu, bei Widerstandsthermometern einen konstanten Strom zu gewährleisten.
Die Spannung an ihren Enden wird differentiell mit den Eingängen AIxx + und AIxx- erfasst. Wenn das Verbindungskabel zwischen dem Thermowiderstand und der Platine sehr lang ist, wird empfohlen, eine 4-Draht-Verbindung zu verwenden (in der Praxis sind die beiden roten Drähte bereits angeschlossen an einem Ende muss parallel zum vorhandenen ein weißer Faden hinzugefügt werden). Auf diese Weise wird das elektrische "Rauschen" durch die Verwendung von verdrillten Kabeln kompensiert und der Widerstand der Verbindungskabel wird durch Trennen der Stromkabel von den Spannungslesekabeln kompensiert.
Denken Sie daran, dass Sie bereits bei Verwendung eines Thermoelementeingangs die Verwendung des xI04 + / xI04- -Eingangs des Moduls verlieren, in dem das Thermoelement erfasst wird. Der Eingang wird intern zur Vergleichsstellenkompensation verwendet. Daher ist es bei mehreren Thermoelementen besser, sie alle vom selben Modul (Seite A oder Seite B) zu beziehen.
November 16, 2015 bei 4: 34 pm #39182LucianoPartecipanteIch habe ein analoges PCB126C130-Erweiterungsmodul mit 10 pt1000-Sonden: Wenn ich keine davon anschließe, damit die anderen funktionieren, muss ich den Jumper anstelle der fehlenden Sonde herstellen. Gibt es eine Möglichkeit, dies zu vermeiden?
November 16, 2015 bei 4: 35 pm #39183Sergio BertanaAdministrator des ForumsWie oben erläutert, muss der Stromkreis immer zwischen geschlossen werden iexc e iSenseWenn Sie also einen Thermowiderstand entfernen, müssen Sie die Serie korrekt verdrahten. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie die Eingänge des Moduls kurzschließen müssen.
Die Eingänge des Moduls bleiben für jede andere Art der Erfassung verfügbar.
November 17, 2015 bei 4: 29 pm #39191LucianoPartecipanteIch stimme zu, ich meinte, dass der Installateur des Systems beim Einrichten des Systems wissen muss, dass er, wenn er im Moment keine oder mehrere Sonden hat, den Jumper herstellen muss, den er dann entfernt, wenn sie wieder angeschlossen werden.
Februar 2, 2016 bei 1: 43 pm #39328EnricoPartecipanteHallo, ich versuche Module zu verwenden SlimLine zur Temperaturregelung und Steuerung von Sonnenkollektoren mit Differentialsonde und zwei Kollektorquellen auf zwei unterschiedlich angeordneten Stellplätzen.
Jemand hat bereits einen Funktionsblock zum Aktivieren der Pumpe und des Umschaltventils mit Pt100- oder Pt1000-Sonden erstellt.
Februar 3, 2016 bei 7: 58 #39329Sergio BertanaAdministrator des ForumsIch weiß nicht, ob es Ihnen dienen kann, aber ich hänge die FB an OnOffRegulation das habe ich gemacht, um die Einstellung von Lufterhitzern in der Firma zu verwalten. Der FB verwaltet die Temperaturschwelle mit einem Totband, um die Pendel auf dem Befehl zu vermeiden (Drucken , Bibliothek).
In dieses Thema Finden Sie mehr Informationen zu einem ähnlichen Thema.
Februar 9, 2017 bei 6: 51 #39837LucaPartecipanteIch habe ein CPU-Modul SlimLine gekoppelt mit einem Erweiterungsmodul für analoge Eingänge, an das ich eine Pt1000-Sonde angeschlossen habe. Jetzt sollte ich einen Bestrahlungssensor anschließen, aber ich muss wählen, ob sein Ausgang 0-10V oder 4-20mA ist.
Muss ich es mit der Sonde in Reihe schalten? Welches sollte ich wählen, um mit der Erfassung der Sonde kompatibel zu sein?
-