Startseite > Forum > Schnittstellenwandler > Serielle / LWL-Konverter für String-Steuerungen
- Dieses Thema hat 1 Antworten, 2 Teilnehmer und wurde zuletzt aktualisiert 13 Jahre, 6 Monate da Sergio Bertana.
-
AutorPost
-
Oktober 19, 2010 bei 9: 03 #34904AnonymLeerlauf
Ich muss eine Steuerung für ein Photovoltaik-Kraftwerk durchführen, bei der davon ausgegangen wird, dass ca 250 Transclinic-String-Steuerungen von Weidmüller installiert sind, die eine Verbindung in RS485 mit dem Modbus RTU-Protokoll herstellen.
Die Konverter befinden sich auf 8 Inseln und müssen auf ein Betriebszentrum konzentriert werden, in dem ein spezielles Überwachungsprogramm installiert wird. Angesichts der Entfernungen über 1200 Meter des RS485 wird davon ausgegangen, dass ein Glasfasernetz entsteht. Ich dachte daran, eine Glasfaserverbindung zwischen den verschiedenen Geräten und / oder zwischen den verschiedenen Inseln herzustellen.
Welche empfohlenen Produkte.
Oktober 19, 2010 bei 9: 06 #36536Sergio BertanaAdministrator des ForumsAnstatt einen optischen Ring zwischen den verschiedenen String-Lesegeräten zu erstellen, empfehle ich aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und Praktikabilität, auch unter Berücksichtigung des Layouts des Systems, in Form einer Insel zu denken. Es ist möglich, ein RS485-Netzwerk (in Kupfer) zwischen den verschiedenen zu erstellen String-Leser der einzelnen Inseln und wandeln dann das Inselnetz in Glasfaser um und bringen es über eine Glasfaserverbindung zum Operations Center. Ich empfehle die optische Verbindung zwischen den Inseln nicht, würde aber eine Punkt-zu-Punkt-Lösung zwischen dem Operations Center und den 8 Inseln wählen. Wir werden 8 Paare von Serial / Fibre-Konvertern verwenden (Beispiel ATC-277), installiert eine auf jeder Insel und 8 in der Betriebszentrale. Auf diese Weise wird das System in 8 unabhängige Zonen unterteilt, und im Falle eines Konverterausfalls oder einer Unterbrechung im Glasfasernetz hätte ich den Block von nur einer Insel. Im Falle eines Glasfaserrings würde andererseits die gesamte Anlage blockiert. Wenn in Zukunft Dienste wie Kameras oder andere zu steuernde Geräte hinzugefügt werden müssten, ersetzen Sie einfach die beiden Serien- / Glasfasergeräte Konverter der Verbindung mit zwei Ethenet / Fiber-Konvertern (Beispiel TRP-C41), um eine Ethernet-Verbindung zwischen den beiden Punkten mittels eines Ethernet / Seriell-Wandlers herzustellen (Beispiel ATC-2000) kann die RS485-Verbindung mit den String-Steuerelementen über das Ethernet-Netzwerk übertragen werden.
-
AutorPost
- Sie müssen angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.