Ich muss eine RS232-Verbindung zwischen dem Cinterion TC65T (DCE) und einem anderen DCE-Gerät herstellen. Insbesondere erfordert letzteres aus den Spezifikationen eine Stromversorgung an bestimmten Pins der Serie wie folgt:
+ Vcc auf 4-Pin (DTR) (Vcc = 3: 12)
-Vcc am 7-Pin (RTS) (Vcc = 3: 12)
0Vcc auf dem 5-Pin (GND)Ich erkläre, dass es mit dem TC65T (leider) nicht möglich ist, die Spannungswerte der DTR / RTS-Pins per Software einzustellen. Ich habe die Verbindung zwischen den beiden Geräten mit zwei 9-V-Batterien in Reihe wie folgt erfolgreich getestet: DTR-> [+ -] GND [+ -] <-RTS.
Wie kann ich eine effiziente Verbindung für ein System dieses Typs bei voller Geschwindigkeit herstellen, indem ich die Anzahl der externen Stromquellen minimiere (und es leicht wartbar mache)?
Ist es möglich, die zusätzlichen Ausgänge des TC65T zu nutzen, um eine zusätzliche Stromquelle zu erhalten, die für den Fall nützlich ist?
Mai 16, 2012 bei 9: 09 bin #37240Sergio BertanaAdministrator des ForumsDas erste, was ich sagen kann, ist, dass die DTR- und RTS-Pins nicht angesteuert werden können, sondern Eingänge sind und nur gelesen werden können. Sie beziehen sich wahrscheinlich auf die CTS-, DCD- und DSR-Pins, die Ausgangspins sind, wie Sie dem beigefügten Schaltplan entnehmen können.
Serielle Kriterien in keinem Gerät können in Spannung programmiert werden, sondern können nur im aktiven und inaktiven Zustand definiert werden. Und so glaube ich, dass Ihre leider auf die Möglichkeit verweist, ihren Status zu erzwingen. Möglichkeit, dass es auf dem TC65-Modem durch spezielle Java-Klassen möglich ist (Siehe Dokumentation).
Bekanntlich hat ein aktives RS232-Signal einen positiven Spannungswert, während ein inaktives Signal einen negativen Spannungswert in Bezug auf GND hat. Der Spannungswert hängt von System zu System ab und kann zwischen 3 und 15 Volt liegen.
Aus dem Gesagten geht hervor, dass Sie durch geeignete Einstellung der seriellen Ausgangskriterien des Modems die Spannungen + Vcc und -Vcc verwenden können. Achtung! Dies sind RS232-Signale, daher ist der Ausgangsstrom dieser Signale sehr niedrig. Er kann nur zur Stromversorgung einfacher Geräte wie Schnittstellenwandler verwendet werden.
-