Ich verwende einen ED310-Dreiphasenzähler, der über eine M-Bus-Schnittstelle mit dem HWg-PWR M-Bus-IP-Energiezähler verbunden ist. Mich interessiert, wie man die Eingänge Tarif1-4, Kontakte 15-33-13, nutzt. Welche Spannungen sollen angelegt werden, mit welcher Logik werden die Tarife zugeordnet und wie viele Tarife hat der Zähler.
Wozu dienen die S0-Eingänge (20 und 21) und wie werden sie genutzt?
Wie werden die M-Bus-Parameter des Drehstromzählers interpretiert?Februar 1, 2013 bei 7: 10 #37533Sergio BertanaAdministrator des ForumsIch versuche so viele Antworten wie möglich auf Ihre Fragen zu geben, der Zähler verwaltet 2 Tarife (wählbar durch Verbinden der Eingänge 13 oder 33 mit Eingang 15). Auf der Grundlage des gewählten Tarifs verwaltet der Zähler die Energiemessung in zwei verschiedenen M-Bus-Registern (Register 1001 und 1002).
Die in der Zeichnung im Handbuch angegebenen S0-Klemmen (Klemmen 20 und 21) entsprechen dem Kollektor und dem Emitter eines Optokopplers. Auf diesem Ausgang wird für jeden 0,1 Wh ein Impuls erzeugt (10000 Impulse pro kWh).
Was die M-Bus-Parameter betrifft, ist hier die Tabelle mit allen vom Zähler veröffentlichten Parametern.
1001-Gesamtenergietarif1 (TBC)
1002-Gesamtenergietarif2 (TBC)
1003 Total zurück Energie Tarif1
1004 Total zurück Energie Tarif2
1005 Zähler zurücksetzen
1006 Netzspannung Phase1 (TBC)
1007 Netzspannung Phase2 (TBC)
1008 Netzspannung Phase3 (TBC)
1009 Instant Current Phase1 (TBC)
1010 Instant Current Phase2 (TBC)
1011 Instant Current Phase3 (TBC)
1012 Instant Power Phase1 (TBC)
1013 Instant Power Phase2 (TBC)
1014 Instant Power Phase3 (TBC)
1015 Instant Power-Lösung
1016 Cos Fi Phase1
1017 Cos Fi Phase2
1018 Cos Fi Phase3
1019 Max Current Phase1
1020 Max Current Phase2
1021 Max Current Phase3
1022 Maximale Leistung Phase1
1023 Maximale Leistung Phase2
1024 Maximale Leistung Phase3
1025 Unbekannt!Februar 1, 2013 bei 10: 39 #37534AnonymLeerlaufVielen Dank für die präzisen und umfassenden Antworten, aber Sie müssen meine Unwissenheit entschuldigen, ich benötige weitere Erläuterungen. Ich bin ein Elektronik-Fan, beschäftige mich aber seit 20 Jahren fast ausschließlich mit Informatik!
…il contatore gestisce 2 tariffe… Ich habe weder Kontakte zwischen 13 und 15 noch zwischen 33 und 15 eingegeben und arbeite mit der Rate1, von der ich daher annehme, dass sie die Standardeinstellung ist, oder?
Was ist die gesamte Rückenenergie?
Was ist der 10055-Reset-Zähler und wie wird er verwendet?
Was ist 1015 Instant Power Celkem?
Was ist 1016 Cos Fi Phase1, 1017 Cos Fi Phase2, 1018 Cos Fi Phase3?Soweit ich mich an die Elektrotechnik erinnere, wurde der CosPhi verwendet, um das Verhältnis zwischen Wirk- und Blindleistung zu messen. Diese Phasenverschiebung wird durch induktive Lasten im System verursacht. Doch wie wird es hier geliefert, welche Maßeinheit hat es?
Warum ist die Momentanleistung nicht gleich dem Momentanstrom multipliziert mit der Hauptspannung? Zum Zeitpunkt des Schreibens habe ich beispielsweise einen PC an ein Messgerät in Phase 1 angeschlossen und lese Folgendes:
(1006) Hauptspannung P1= 226, (1009) Inst. Strom P1=0.736, (1012) Inst. Leistung P1=102, (1016) CosFi P1 =61
Meiner Meinung nach sollte es sein: [Inst Power P1] = [Inst. Strom P1]*[Hauptspannung P1]. Aber das ist nicht der Fall, tatsächlich erhalte ich nach der Berechnung 166,4 Watt statt der 102, die ich gelesen habe! Wie erklären Sie es?
Februar 1, 2013 bei 1: 10 pm #37535Sergio BertanaAdministrator des ForumsWährend ich auf die Antworten auf dem Messgerät warte, habe ich Ihre Frage an meinen Lieferanten weitergeleitet. Ich kann Sie bei der Berechnung der Leistung erläutern. Der vom Messgerät gemessene CosPhi-Wert wird als Zahl ausgedrückt und repräsentiert den Kosinus des Phasenverschiebungswinkels zwischen Spannung und Strom.
CosPhi kann Werte zwischen 0 und 1 haben. Der vom Zähler zurückgegebene Wert, von dem ich annehme, ist als 0.nn zu verstehen. Wie in Ihrem Fall beträgt der Wert 61 also tatsächlich 0.61.
Das Produkt aus der momentanen Spannung und dem momentanen Strom ist der Wert von Scheinleistung Dies wird durch den Phasenverschiebungswinkel zwischen Spannung und Strom nicht beeinflusst. Während die vom Messgerät gemessene Momentanleistung die Wirkleistung, das heißt, derjenige, der tatsächlich von Ihrer Last absorbiert wird. Sie wird in Watt gemessen und nach folgender Formel berechnet: P = V x I x cosØ.
In Ihrem Fall haben wir also 226 * 0.736 * 0.61, was als Ergebnis 101.46 ergibt, was der Wert ist, den der Zähler im Feld für die sofortige Leistung angibt. Bei all diesen Gesprächen kehrt nicht nur der Wert von Cos Phi zu mir zurück, der sehr niedrig ist. Es scheint, dass Sie eine sehr induktive Last haben, obwohl ein PC diese Phasenverschiebung nicht haben sollte. Sie können eine rein ohmsche Last versuchen, eine elektrische Widerstandsheizung, um zu überprüfen, ob sich der cos Phi 1 nähert.
Februar 1, 2013 bei 4: 04 pm #37536Sergio BertanaAdministrator des ForumsIch habe Informationen vom Lieferanten erhalten:
Das Feld Total back Energy gibt die Energie an, die dem Netz zugeführt wird, wenn der Zähler in Erzeugungsanlagen (Photovoltaik, Wind usw.) verwendet wird, und es wird auch ein doppelter Tarif für die erzeugte Energie verwaltet.
Der Wert des Registers "1005 Reset counter 27" wurde aus Gründen der Abwärtskompatibilität beibehalten und hat keine Auswirkung.
Je nach Modell kann der Zähler bis zu 4 Tarife verwalten, Ihr Modell hat nur 2. Keine angeschlossene Tarifeingabe bedeutet Tarif 1. Um Tarif 2 zu aktivieren, verbinden Sie Pin 1 mit Pin 3.
Februar 4, 2013 bei 4: 59 pm #37545AnonymLeerlaufVielen Dank für die Info, dann kann es losgehen, da die gesamte Stromversorgung der Computer über eine USV erfolgt!
Februar 5, 2013 bei 9: 59 #37543AnonymLeerlaufCosPhi: Ich habe es mit einer vollohmigen Last und einem kleinen Lötkolben versucht, und tatsächlich lag der CosPhi bei 100 (also 1), daher würde ich sagen, dass die Messung konsistent ist.
Was den PC betrifft, auf dem eine Festplatte und drei Lüfter montiert sind, kann ich nicht beurteilen, welchen Einfluss die induktive Last haben könnte, die maximal 3 W auf die Gesamtleistung von 20 W betragen sollte. Als Beispiel für die Auslastung habe ich einen PC verwendet, da dieser das Objekt ist, das die endgültige Auslastung, die ich überwachen muss, am besten widerspiegelt, d. h. ein paar Dutzend Server.
Februar 5, 2013 bei 10: 17 #37544Sergio BertanaAdministrator des ForumsAls ich ein bisschen im Internet googelte, stellte ich fest, dass der CosPhi für Computergeräte normalerweise zwischen 0,5 und 0,8 schwankt, was völlig normal ist. Natürlich ist Ihr Energiemanager nicht glücklich, da er Strafen für eine hohe Phasenverschiebung verhängen könnte.
Es hängt alles davon ab, wie viel PC-Verbrauch im Vergleich zum Rest ist oder wie viel das gesamte CosPhi Ihres Benutzers ist. Ich erinnere Sie daran, dass die Verwendung von USV dazu führt, dass die Phasenverschiebung auf der Seite des elektrischen Benutzers beseitigt wird.
Februar 5, 2013 bei 12: 48 pm #37548AnonymLeerlaufFantastisch, nur um genau zu sein, wir verstehen nicht, was die Größe „1015 Instant Power Celkem“ bedeutet. Außerdem möchte ich den Hersteller darüber informieren, dass die Bezeichnung „Unbekannter Wert“ für die CosPhi-Werte 1016, 1017, 1018 korrigiert werden sollte!
Darüber hinaus werden die verschiedenen Größen, die auf dem Display angezeigt werden, ihre Reihenfolge und auch die Bedeutung in den verschiedenen Bildschirmen im Handbuch des Messgeräts zu kurz erklärt! Ich teste zum Beispiel gerade die Funktion der zweiten Rate, kann aber aus der Anzeige nicht erkennen, welche Anzeige mir sagen soll, dass T2 aktiv ist und nicht T1!
…Update, ich habe PIN1 (13) mit PIN3 (15) kurzgeschlossen, aber der gewählte Tarif ist immer noch T1! Ich habe es auch mit PIN1 (13) und PIN2 (33) versucht, aber es ändert sich nichts, was ist los? Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht verstanden habe, ob ich den T2-Tarif aktiviert hatte, tatsächlich hatte ich ihn nicht aktiviert und die Signale an Schalter 1, wo ich T2 wollte, waren die gleichen wie an Schalter 2, wo ich nichts getan habe.
Februar 7, 2013 bei 7: 02 #37551Sergio BertanaAdministrator des ForumsIn Bezug auf die Auswahl des Tarifs habe ich die Informationen des Lieferanten falsch interpretiert, und was in einer der vorherigen Nachrichten über die Verbindung der Eingänge berichtet wird, ist falsch. Die Tarifauswahl-Eingänge müssen mit 220 V Wechselstrom versorgt werden. In der Praxis müssen Sie den Neutralleiter auf Signal 15 (PIN3) und eine Phase auf die Signale 13 (PIN1) und 33 (PIN2) entsprechend dem zu wählenden Tarif bringen. In Ihrer Version des Zählers können Sie nur das Signal 13 zur Auswahl von Tarif 2 einspeisen.
Die Größe "1015 Instant Power Celkem" des Messgeräts weist auf einen Übersetzungsfehler hin. Der Lieferant teilt mir dies mit, aber ich bin mir nicht ganz sicher, was dies bedeutet.
Ich habe dem Lieferanten jedoch Ihre Überlegungen zur mangelnden Klarheit des Handbuchs gemeldet.
-