August 27, 2012 bei 9: 24 pm #35269ErmannoPartecipante
Ich muss eine einfache Anwendung mit zwei DL169-IN-B-Radiomodemen durchführen, um den Status eines digitalen Eingangs von einem Radiomodem zu einem anderen zu übertragen. Ich habe die Anweisungen in befolgt questo Beitrag Schritt für Schritt mit einem PC mit seriellem und Win 2K mit einem geraden Pin-zu-Pin-seriellen Kabel.
Wenn ich die serielle Verbindung mit dem Radiomodem verbinde, um die Optionen festzulegen, mit denen ich den Status des digitalen Eingangs übertragen kann (ich drücke die entsprechende Taste), leuchtet die LED On / Data für den Bruchteil einer Sekunde orange und dann wieder grün Während die On Air-LED für den Bruchteil einer Sekunde rot wird, kehrt alles zum Normalzustand zurück, die grüne LED wird eingeschaltet und die rote LED wird ausgeschaltet. Das Problem ist, dass wenn ich versuche, die Konfiguration zu schreiben, die ich dann zum Übertragen des Status des digitalen Eingangs benötige, die Software mir zurückgibt, dass das Modem nicht "Keine Antwort" antwortet und es keine Möglichkeit gibt, die Konfiguration zu schreiben oder zu lesen des Modems.
Können Sie mir einen Hinweis geben, was die Ursache dafür sein könnte, wenn ich bedenke, dass ich bereits mit anderen seriellen Pin-zu-Pin-Kabeln versucht habe, die Baudrate, Parität usw. zu ändern, aber das Ergebnis ist das Gleiche.
August 30, 2012 bei 8: 01 #37383Sergio BertanaAdministrator des ForumsZum Programmieren der Radiomodems der DL-Serie muss das entsprechende PC-Programm DL148SW-IN verwendet werden (Das Programm ist mit Windows 7 kompatibel). Verbinden Sie das Radiomodem mit a ModemkabelWählen Sie im Programm den COM-Anschluss aus, an den das Funkmodem angeschlossen ist (Bildschirmfoto) werden die Kommunikationsparameter Baudrate, Parität, Datenbit automatisch vom Programm gesetzt. Das von Ihnen beanstandete Problem liegt im "Catch" -Verfahren des Radiomodems, um auch in RS485-Netzen programmiert zu werden, wird das Radiomodem in "Catch" platziert „Nur für einige Momente nach dem Einschalten, daher muss dieser Phase Aufmerksamkeit geschenkt werden. Das richtige Manöver ist: 1) Ein Radiomodem ist ausgeschaltet, aktivieren Sie die Schaltfläche im Programm Schalten Sie ein. Die Taste blinkt grün. 2) Schalten Sie das zu erfassende Radiomodem und die LED ein AUF DATEN wird orange und die Schaltfläche wird angezeigt AbschaltenEs ist jetzt möglich, die Parameter vom Radiomodem zu lesen. Durch Drücken der Read-Taste wird die Anzeige unten im Programmfenster angezeigt All channels are succesfully read (Bildschirmfoto).
August 30, 2012 bei 8: 16 pm #37384ErmannoPartecipanteVielen Dank für Ihre Informationen, ich hatte bereits alle Situationen ein wenig ausprobiert, da es mich ärgert, wenn nicht aus gutem Grund "zu brechen", leider auch noch einmal zu versuchen, Ihren Anweisungen auf den Brief zu folgen, gibt es keine Möglichkeit, die Situation zu lösen, Daher denke ich, dass es notwendig ist, das Problem zusammenzufassen:
- Die Software, die ich über den Link heruntergeladen habe Elsist und ist auf einem tragbaren PC mit W2000 und einer physischen Seriennummer installiert.
- Ein Funkmodem ausIch starte die Software und drücke die Taste Schalten Sie ein, dies wird aber zum Ausschalten fertig blinkt nicht grün.Zu diesem Zeitpunkt wird die gesamte Programmiersprache unbrauchbar, da das Modem, selbst wenn es eingeschaltet ist, nicht reagiert. Ich stellte verschiedene Situationen im Zusammenhang mit der Flusskontrolle der Serie in Frage. Ich versuchte alle Situationen, aber ohne Erfolg.
Ich habe auch eine Testsoftware von der Website des Softwareherstellers heruntergeladen und den Test gestartet. Sie sehen, dass die LEDs ihre Farbe entsprechend dem "Ping" des Tests ändern. Ich gehe davon aus, dass die Seriennummer ordnungsgemäß funktioniert. Ich habe auch versucht, mit Win7 eine Verbindung zu einem tragbaren PC herzustellen, da Sie wissen, dass die neue Hardware nicht mehr seriell ist und Sie daher USB / RS232-Schnittstellen verwenden müssen. Tatsächlich hat die von mir heruntergeladene Software die Auswahl der seriell zu com4, aber neue Hardware weist diese Schnittstellen zumindest com6 zu, so dass ich aufhören musste.
August 31, 2012 bei 6: 01 #37385Sergio BertanaAdministrator des ForumsWenn die Schaltfläche Schalten Sie ein Es blinkt nicht grün. Es bedeutet, dass Sie eine alte Version der Software verwenden. Erst gestern, als ich die Tests durchgeführt habe, habe ich die Software auf der Website aktualisiert. Jetzt können Sie Version 1.7 herunterladen, die übrigens keine Kompatibilitätsprobleme mit Windows 7 aufweist. Es ist wichtig, dass die Software eine Verbindung zum Radiomodem herstellt, um das Radiomodemmodell korrekt auszuwählen (BildschirmfotoIn Bezug auf die serielle, hat heutzutage fast kein PC eine serielle Hardware-Schnittstelle, so dass ich USB-Serielle KonverterEine große Auswahl finden Sie auch auf unserer Website. In diesem Fall habe ich die Tests mit einem 08-Port TRP-C4H Konverter durchgeführt. Auch wenn das richtige Thema bezüglich der Zuweisung der Portnummer nicht hier ist, weist der Treiber zwar eine beliebige COM-Nummer zu, Sie können jedoch über den Geräte-Manager in den erweiterten Eigenschaften die gewünschte COM-Nummer so lange zuweisen, wie es ist ein COM frei (BildschirmfotoAchten Sie dann darauf, immer denselben USB-Anschluss zum Anschließen des Konverters zu verwenden. Windows weist die Einstellungen zu, indem es sie an den Anschluss bindet. Wenn Sie den USB-Anschluss ändern, müssen Sie die Einstellungen neu definieren.
September 6, 2012 bei 3: 59 pm #37390GiulioPartecipanteIch melde diese Notizen in der Hoffnung, dass sie für andere Benutzer nützlich sind. Nachdem ich ein DL169-Radiomodem für den Betrieb mit RS485-Schnittstelle konfiguriert hatte, versuchte ich, es mit der DL148SW-Software neu zu parametrisieren. Ich habe einen USB-zu-RS485-Schnittstellenkonverter verwendet, der an den PC angeschlossen ist, aber trotz Einhaltung der richtigen Zündsequenz konnte ich keine Verbindung mehr zum Radiomodem herstellen. Dann las ich das Handbuch sorgfältig durch und fand diesen Hinweis:
“Während der Wartezeit für die Konfiguration ist die serielle Schnittstelle vom Typ RS-232, auch wenn die gespeicherte Konfiguration RS-485 enthält. Wenn das Radiomodem bei normalem Gebrauch vom DTE, über das DTR-Kriterium oder durch Trennen der Stromversorgung ein- und ausgeschaltet wird, ist es ratsam, mindestens 600 Millisekunden zu warten, bevor ein String vom DTE gesendet wird, um zu vermeiden, dass dies als Programmierstring betrachtet wird Risiko einer vollständigen Änderung der Konfigurationsparameter des Radiomodems“.
Dann habe ich das Radiomodem wieder mit dem normalen seriellen RS232-Kabel verbunden und zu diesem Zeitpunkt konnte ich die Neukonfiguration durchführen. Ein weiterer Fehler von mir war die RS485-Verbindung, die sein muss, Pin 1 Signal A Pin 9 Signal B.
-