Home > Forum > Controller SlimLine e Netsyst (LogicLab) > Führen Sie eine Lastprüfung mit Steuerungen durch SlimLine
- Dieses Thema hat 16 Antworten, 6 Teilnehmer und wurde zuletzt aktualisiert 7 Jahre, 9 Monate da Anonym.
-
AutorPost
-
März 22, 2016 bei 5: 55 pm #35978StefanoPartecipante
Ich bin im Begriff, ein SPS-System zu kaufen SlimLine das elektrische System des Hauses zu verwalten, um Hausautomation zu machen und vor allem gleichzeitig etwas zu lernen: Ich bin ein professioneller Computertechniker mit einer fernen Vergangenheit in der Elektrotechnik und baue ein Haus;) Was SPS betrifft, betrachte ich mich als Neuling.
Für die Laststeuerungsfunktion (dh den verschiedenen Geräten unterschiedliche Priorität einzuräumen und die weniger wichtigen im Falle einer Überschreitung der vertraglichen Leistung zu "trennen", um eine erzwungene Trennung durch den Lieferanten zu vermeiden) hatte ich daran gedacht, den auf den überwachten Leitungen aufgenommenen Strom mit zu erfassen Analogeingänge und Stromwandler oder dergleichen und über Logikausgänge und externe Relais zum Ansteuern der Lasten.
Ist das ein vernünftiger Ansatz? Gibt es etwas einfacheres oder billigeres? Speziell für den Messteil: Haben Sie Vorschläge? Haben Sie etwas im Katalog?
März 23, 2016 bei 10: 09 am #39478Sergio BertanaAdministrator des ForumsIhre Anfrage ist sehr verbreitet, im Forum finden Sie bereits Antworten zum Beispiel in dieses Thema Sie verwenden einen sehr billigen Energiezähler, der in Modbus angeschlossen ist (Sie können viele von ihnen verwenden, die alle in einer Reihe mit RS485-Verbindung zum CPU-Modul verbunden sind).
In dieses Thema Wir behandeln den DMX-Bus, mit dem das Dimmen der Lampen gesteuert wird.
In dieses Thema Wir behandeln die Erfassung eines echten RMS-Werts, der der Wert der AC-Ausgabe eines CT sein könnte.
Indem Sie den Impuls des Enel-Messgeräts mit einem optischen Wandler erfassen, können Sie die Momentan- und Gesamtleistung berechnen (Betreff, Betreff). Das Messgerät kann auch über das IEC 62056-21-Protokoll abgelesen werden. Es gibt jedoch Zugriffskennwörter, um den Messwert zu aktivieren. Wir verwenden das Protokoll nur für industrielle Messgeräte (Betreff).
In dieses Thema finde andere Ideen.
Für das Management der Klimaanlage von einem Blick a dieses Thema. Ich erinnere mich, dass wir es getan haben Wandtemperatursensoren.
März 23, 2016 bei 10: 39 am #39479Sergio BertanaAdministrator des ForumsDa es sich um Hausautomation handelt, wollte ich die Kombination aus Hausautomation, Cloud und Internet des Denkens hervorheben. Nur mit einem System SlimLine mit dem REST Service Management FB (Betreff) Sie können alle Daten an einen Server in der Cloud senden.
Wir haben eine Reihe von PHP - Klassen, mit denen Sie Daten in einer MySQL - Datenbank historisieren und mit Webseiten anzeigen können (Hier ist die Screenshot der historischen Anzeige der Netzspannung). Für diese Lösungen können wir eine Schulung in unserer Zentrale anbieten.
Gleich SlimLine Im Inneren befindet sich ein Webserver, mit dem Sie dynamische HTML-Seiten verwalten können (Betreff) sogar mit automatischer Aktualisierung über AJAX (Betreff).
März 23, 2016 bei 12: 38 pm #39481AndreaPartecipanteGuten Tag, ich gehe auf die Anfrage ein und möchte wissen, ob es möglich ist, einen oder mehrere CT-Sensoren anzuschließen, um die Ampere im Wechselstrom zu erfassen, und möglicherweise welche Modelle ...
März 23, 2016 bei 1: 30 pm #39482Sergio BertanaAdministrator des ForumsWie Sie das Beispiel von gesehen haben dieses Thema befasst sich mit der Erfassung in Volt mit dem A / D-Wandler des kompakten CPU-Moduls (es gibt 2 Eingänge), sodass Sie maximal 2 Stromwandler anschließen können.
Aber um den Strom abzulesen, ist nichts billiger und praktischer als der in beschriebene Energiezähler SDM120 dieses Thema, Versionen mit nur Impulsausgabe sind bei eBay weniger als 30 Euro.
März 24, 2016 bei 7: 48 pm #39483AndreaPartecipanteVielen Dank, ich dachte darüber nach, mit einem Stromwandler eine Spannungsregelung an einem Drehstrommotor durchzuführen, um schließlich den vorherigen Motor auszuschalten, kurz ein amperometrisches Relais direkt an der SPS.
März 25, 2016 bei 7: 08 am #39484Sergio BertanaAdministrator des ForumsJa, natürlich können Sie auch nur einen Stromwandler verwenden und eine einzelne Phase erfassen, vorausgesetzt, dass als Motor die Belastung der Phasen ausgeglichen ist. In diesem Fall das Beispiel zum Lesen des Effektivwerts von dieses Thema es kann ein Ausgangspunkt sein.
Mai 11, 2016 bei 9: 03 pm #39563EdiPartecipanteIn der Hoffnung, in Bezug auf die Lastregelung nicht vom Thema abzukommen, möchte ich eine Lastregelung durchführen, die mit der Herstellung einer Photovoltaikanlage verbunden ist. In der Praxis möchte ich die überschüssige Leistung einer Photovoltaikanlage auf die Widerstände eines Heizpuffers und / oder auf einen Kessel für Warmwasser umleiten: In diesem Fall sollte die Leistung der Widerstände variabel sein.
Die SPS sollte die Leistung der Photovoltaikanlage (dreiphasig) und die im Haus verbrauchte Leistung (möglicherweise mit Messgeräten mit RS485-Ausgang) messen und überschüssiges Material in Richtung der Widerstände und nicht in Richtung des Enel-Netzwerks umleiten. Ich habe den Ausgang des E / A-Moduls mit statischen Nulldurchgangsausgängen gesehen. Wäre es bequem, dieses Modul zum Dimmen der Widerstände zu verwenden? Wäre es möglich, ein Grundschema für diese Verwendung zu haben?
Mai 12, 2016 bei 6: 13 bin #39564Sergio BertanaAdministrator des ForumsSie sind auf dem Thema, jetzt in Bezug auf die Leistungsablesung können Sie die dreiphasigen Messgeräte mit RS485-Schnittstelle verwenden, wir haben spezifische Bibliotheken für das Management.
Sicherlich kann man mit den PWM-Ausgängen die elektrischen Widerstände modulieren, der FB existiert SysSetPWMOut für die Verwaltung der schnellen PWM-Ausgänge und der FB PWMOUT Dies ermöglicht die Verwendung eines beliebigen digitalen Ausgangs für einen PWM-Befehl. Letzteres ist die ideale Lösung für die Steuerung von Widerständen, da es in diesem Bereich häufig eingesetzt wird. Die Kombination mit einem Nulldurchgangsausgang ist perfekt.
Meine Verwirrung in Ihrem Fall ist jedoch, dass Sie Verbrauchsspitzen entsprechend der Aktivierung des Widerstands erzeugen und dies auf der Enel-Seite zu einem Energieverbrauch führt. Weil es wahr ist, dass durch Modulation in PWM die thermische und elektrische Energie ein Durchschnitt zwischen den Ein / Aus-Zeiten ist, aber die momentane elektrische Energie von der Last abhängt.
Für Ihre Anwendung sollten Sie die Widerstände bei der Phasenpartialisierung modulieren oder viele separate Widerstände haben und diese entsprechend der photovoltaischen Energie einschalten.
Mai 13, 2016 bei 8: 09 pm #39572EdiPartecipanteVielen Dank für Ihre Antwort, immer sehr aktuell. Tatsächlich hatte ich einige Vermutungen, die Widerstände mit der PWM-Methode anstelle der Phasensteuerung zu steuern. Recherchiere zu diesem Thema. Glauben Sie das mit SPS SlimLine Ist es möglich, den Widerstand mit der Phasenregelungsmethode zu überprüfen?
Mai 14, 2016 bei 6: 12 bin #39573Sergio BertanaAdministrator des ForumsAuch wenn es bequemer ist, eine Ad-hoc-Drosselklappe mit Spannungsreferenz zu verwenden, ist eine Phasenregelung theoretisch machbar. Ich sehe, wie das geht.
Mit einem Programm in 1 mS Schnelle Aufgabe ist es möglich, einen digitalen Eingang abzutasten, der die Netzspannung liest (mit einem Transformator). Auf diese Weise kann ich erkennen, wann es durch Null geht (Eingang aus). In der Realität wird der Eingang kurz vor dem Nulldurchgang ausgeschaltet, aber die Zeit ist bestimmbar.
Wenn ich jetzt die Startzeit der Netzwerk-Halbwelle kenne, kann ich die Aktivierung der Last in Schritten von 1 ms verzögern, indem ich sie früher oder später entsprechend der gewünschten Partialisierung einschalte. Wenn ich eine statische Karte (Non SSR) als Ausgabekarte verwende und nach der Aktivierung einen Power Triac aktiviere, kann ich den Ausgang sofort deaktivieren. Aufgrund seiner Charakteristik bleibt der Triac bis zum nächsten Nulldurchgang der Halbwelle in Leitung.
Da ich die E / A des CPU-Moduls verwenden muss, haben die Erweiterungen eine Verwaltungszeit von 200-300 US. Da es nur sehr wenige Operationen gibt, die in der Fast-Task ausgeführt werden müssen, kann ich auch deren Ausführung beschleunigen (Function SysSetTaskLpTime). Wenn ich jetzt sehe, dass die Halbwelle bei 50 Hz 20 ms bei 1 ms Ausführung dauert, kann ich höchstens 20 Partialisierungsstufen haben, aber wenn ich die Zeit auf 500 us reduziere, habe ich 40 Stufen und so weiter.
Mai 15, 2016 bei 8: 03 pm #39574EdiPartecipanteDanke für die Tipps. Ich werde so schnell wie möglich einige Tests durchführen.
Mai 16, 2016 bei 1: 03 pm #39576MatteoPartecipanteAbgesehen von der technischen Seite sollten Sie dies gut überlegen, denn wenn der Primärgenerator, der den Speicher heizt, eine Wärmepumpe ist, arbeitet diese mit einem System-COP von mindestens 3 oder mehr Sie möchten die überschüssige Energie von der Photovoltaik nicht auf einen Widerstand mit einem COP von 30 umleiten, da ENEL Sie mit 1-9 Cent / € vergütet.
Wenn Sie also die Kosten berechnen, die für den Aufbau des Systems anfallen: Arbeit, SPS, SCR-Dimmer usw., bewerten Sie gut. Ich hatte auch darüber nachgedacht, aber ich blieb im Moment aus diesem Grund stecken.
Mai 16, 2016 bei 1: 35 pm #39577Sergio BertanaAdministrator des ForumsIch bin nicht in der Lage, auf die Einzelheiten der Berechnung unter Berücksichtigung des Leistungskoeffizienten hinsichtlich der Zweckmäßigkeit im Zusammenhang mit der Haushaltsheizung einzugehen. Aber es ist durchaus möglich, die überschüssige Energie zum Erhitzen von Brauchwasser und für "schwere" Zwecke wie Waschmaschinen und Geschirrspüler zu nutzen ...
Einige unserer Kunden in professionellen Installationen nutzen die überschüssige Energie, um die Produktionsgeschwindigkeit der Anlagen zu erhöhen, oder Kunden, die Kühlräume für die Lagerung von Tiefkühlkost haben, verwenden sie, um die Temperatur weiter zu senken. Auf diese Weise wird der Kühlraum zu einem Wärmespeicher.
Mai 16, 2016 bei 9: 05 pm #39579EdiPartecipanteIch sehe, dass das Thema ein gewisses Interesse weckt. Ich stimme dem zu, was über die Wärmepumpe gesagt wurde. In meinem Fall ist der Hauptgenerator zum Erhitzen des Puffers ein Pelletkessel, während ich für das Warmwasser ein thermodynamisches System habe, das eine Wärmepumpe verwendet, die einen 52-Liter-Tank auf 250 ° C erwärmt. Die Produktion von Warmwasser in einem Jahr verbrauchte mich ungefähr 1300 kWh, teilweise produziert durch Photovoltaik-Module. Der größte Verbrauch ist jedoch am Abend, wenn alle zu Hause sind und die Photovoltaik-Module nicht produzieren.
Ich dachte, es könnte interessant sein, den Warmwasserspeicher mit einem zusätzlichen Kessel zu erhöhen, der nur mit der überschüssigen Energie arbeitet, und daher mit geringen Kosten, die durch die Nichtzahlung der in das Netzwerk eingespeisten Energie dargestellt werden, weil sie vom Kessel verwendet wird. Und wenn ich noch etwas übrig habe, dachte ich, ich würde dem Erhitzen mit einem Widerstand im Puffer helfen und ein wenig beim Verbrauch von Pellets sparen.
-
AutorPost
- Sie müssen angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.