Januar 25, 2015 bei 6: 13 pm #35723LorisPartecipante
Ich habe ein Problem mit einem Cinterion GSM-Modem, das an eine S7 1200-SPS angeschlossen ist, um einige Telefongeräte zu überwachen. Das Problem ist, dass manchmal kleine Stromausfälle aufgetreten sind, die das Modem aus- und wieder eingeschaltet haben, folglich jedoch nicht die SPS Das Modem hat die Einstellungen verloren, die es beim Einschalten von der SPS erhalten hat.
Gibt es eine Möglichkeit, das Modem so zu parametrisieren, dass es beim erneuten Einschalten nach einem Stromausfall die Konfigurationsparameter beibehält, mit denen es eingestellt wurde, ohne dass erneut Parameterzeichenfolgen gesendet werden, um die vor dem Stromausfall?
Ich habe erfolglos versucht, den Befehl AT & W zu verwenden, da Sie zum Zurücksetzen des Modems auf jeden Fall die im ROM gespeicherten Parameter mit dem Befehl ATZ abrufen müssen.
Januar 29, 2015 bei 11: 11 #38699Sergio BertanaAdministrator des ForumsDer Befehl AT & W speichert die Konfigurationsparameter im nichtflüchtigen Speicher und diese Parameter werden beim Einschalten genau wie beim Befehl ATZ neu geladen. Wenn Sie sich das Handbuch für Modem-AT-Befehle ansehen, lesen Sie. AT&W stores the currently set parameters to a user defined profile in the non-volatile memory. The user defined profile will be restored automatically after power-up. Wenn Sie also nicht glauben, dass es andere Parameter gibt, die vom AT & W-Befehl nicht gespeichert werden, z. B. solche, die sich auf die Befehle AT + IPR oder AT + ICF beziehen (Betreff) oder Sie haben einfach keine feste Baudrate und daher möchte das Modem mindestens ein AT empfangen, um den Kommunikationsmodus automatisch einzustellen. In diesem Fall können die Befehle AT + IPR oder AT + ICF hilfreich sein. Die letzte Hypothese ist, dass die Spannungsmikrounterbrechung es dem Modem nicht ermöglicht, sich vollständig selbst zurückzusetzen, und in einen Zustand der Fehlfunktion gerät. Wenn Sie das Programm auf der SPS erstellt haben, können Sie es mit einem Logikausgang aus- und wieder einschalten, so wie wir es mit dem Modemverwaltungsfunktionsblock auf unseren Systemen verwalten SlimLine.
-