Home > Forum > IP-Überwachung (HW-Gruppe) > Spider-Nutzung für die Temperaturerfassung
- Dieses Thema hat 2 Antworten, 1 Teilnehmer und wurde zuletzt aktualisiert 15 Jahren da Sergio Bertana.
-
AutorPost
-
April 2, 2009 bei 9: 01 #34786Sergio BertanaAdministrator des Forums
Ein Kunde fragte uns, ob es möglich sei, den Spider zur Verwaltung der Temperaturerfassung über ein proprietäres RS485-Netzwerk zu verwenden. Der Spider wurde geboren, um mit Geräten verbunden zu werden Poseidon zur Verwaltung von Temperatursensoren am Industriebus (RS485). Es ist aber auch möglich, den Spider über ein einfaches serielles ASCII-Protokoll von jedem Produkt aus zu verwalten, das über die RS485-Leitung kommunizieren kann.
Sehen wir uns an, wie man es von einem PC aus mithilfe eines Terminalemulationsprogramms und einer RS485-Verbindung verwaltet. Da es sich um ein Terminalemulationsprogramm handelt, ist es möglich, das Programm von der Website herunterzuladen Toolly, für den RS485-Anschluss können unsere Konverter von verwendet werden RS232 bis RS485 oder von USB zu RS232/485.
Es ist notwendig, das Gerät über die Pins 485 (B-) und 4 (A+) des RS5-Eingangs-RJ45-Anschlusses an die RS485-Leitung anzuschließen und die seriellen Kommunikationsparameter auf 9600, n, 8, 1 einzustellen. Achtung! Die Befehle müssen in einer maximalen Zeit von 3 Sekunden gesendet werden. Beim Senden über die Tastatur ist Vorsicht geboten. Verwenden Sie vorzugsweise Makros aus einem Terminalprogramm.
Für den Betrieb in RS485-Multidrop-Netzwerken verfügt jedes Gerät über eine eigene Adresse, die über die entsprechenden Jumper am Modul eingestellt werden muss.
Der Befehl lautet: T. Ich zum Beispiel TAI
Wenn der Temperatursensor angeschlossen ist, antwortet das Modul: * , Beispiel *A+025.51C
Bei einem Temperatursensorfehler antwortet das Modul: * Irren , Beispiel *AErr
Achtung! Das Modul reagiert nicht, wenn kein Sensor angeschlossen ist.April 2, 2009 bei 9: 22 #36302Sergio BertanaAdministrator des ForumsJedes Spider-Modul kann 4 Sensoren am IT-Bus erfassen, für jeden Sensor wird eine Adresse vergeben. Mit den Schaltern kann der Adressbereich der 4 Eingänge zugewiesen werden. Die Schalter 1, 2, 3 definieren die Adressen:
[0 0 0] - Sensoradresse: A, a, B, b
[1 0 0] - Sensoradresse: C, c, D, d
[0 1 0] - Sensoradresse: E, e, F, f
[1 1 0] - Sensoradresse: G, g, H, h
[0 0 1] - Sensoradresse: I, i, J, j
[1 0 1] - Sensoradresse: K, k, L, l
[0 1 1] - Sensoradresse: M, m, N, n
[1 1 1] - Sensoradresse: O, o, P, pSchalter 4 ermöglicht die Verbindung sauberer Kontakte mit dem IT-Bus und verwandelt den Spider in ein System zur Erfassung von Logikeingängen. Es ist möglich, saubere Kontakte an einigen Spider-Eingängen und IT-Bus-Sensoren an anderen zu haben.
[0] - Trockenkontakt: Ja
[1] - Trockenkontakt: NeinApril 2, 2009 bei 10: 11 #36303Sergio BertanaAdministrator des ForumsDie Befehle zum Erfassen sauberer Kontakte sind dieselben wie zum Erfassen der Temperatur.
Der Befehl lautet: T. Ich zum Beispiel TAI
Kontakt offen (Data IT Bus getrennt) Das Modul antwortet: * Beispiel * A000.00s
Geschlossener Kontakt (Data IT Bus mit GND verbunden) Das Modul antwortet: * Beispiel * A001.00sDurch das Schließen des Kontakts leuchtet die LED hinter dem IT-Bus-Anschluss auf.
-
AutorPost
- Sie müssen angemeldet sein, um auf dieses Thema antworten zu können.