Juli 29, 2020 bei 8: 01 #57071AnonymLeerlauf
Wir haben ein Latenzproblem beim Ablesen des analogen Sensors bei Yotta A-1019-Modulen. In derselben Installation haben wir die Module A-1055s und A-1051, aber bei letzteren erscheint alles ziemlich flüssig (bei der vom Hersteller angegebenen Grenze von 10 Hz).
Bei den A-1019-Modulen stellen wir dagegen sehr erhebliche Signalverzögerungen fest. Wir haben noch keine Messungen durchgeführt, aber es scheint uns, dass diese eine Latenz von weit über 1 Sekunde haben. Leider ist es bei diesen Latenzen für uns sehr schwierig, die Ablesung der Sensoren rechtzeitig zu überprüfen.
Gibt es eine Möglichkeit, in diese Latenzen einzugreifen, um sie zu reduzieren?
Juli 29, 2020 bei 8: 13 #57073Sergio BertanaAdministrator des ForumsIn Bezug auf die analogen Erfassungsmodule A-1019 erklärt der Hersteller a Abtastrate von 10 Abtastungen / Sekunde (Gesamt).
Dies zeigt an, dass der Analog / Digital-Wandler 10 Ablesungen pro Sekunde (0.1 Sekunden pro Ablesung) durchführt, da das Modul 8 analoge Eingänge enthält, wird jeder Eingang alle 0.8 Sekunden erfasst.
Ich fragte den Lieferanten, ob es möglich sei, die Probenahmezeit zu verkürzen, aber er bestätigte, dass dies nicht möglich sei. Hier ist seine Antwort ...
There is no way to improve this because it is restricted by the performance of the sampling chip. Usually high-precision analog data acquisition requires multiple samples to average data to be accurate, so the converted refresh rate is 10Hz (total). The cost of high-refresh rate sampling chips and high-precision analog chips is relatively high. If we use such hardware, the product cost will be high, and most users do not need such high refresh rate products.
Juli 29, 2020 bei 8: 21 #57074Sergio BertanaAdministrator des ForumsIch füge diesen Beitrag hinzu und erinnere mich daran, wie es möglich ist, einen oder mehrere zu verwenden Analoges Erfassungsmodul verbunden mit CPU-Kompaktmodul um ein Fernerfassungssystem zu erstellen.
Das Erfassungsmodul hat eine Abtastzeit von 32 mS pro Kanal, sodass wir auf 5 Kanälen eine maximale Zeit von 150 mS haben. Die Zeit bleibt auch bei Verwendung des 10-Kanal-Modells gleich, da es mit zwei verschiedenen A / D-Wandlern (einer alle 5 Kanäle) hergestellt wird.
Wenn Sie ein Remote-E / A-Modul erstellen müssen, das zwischen digital und analog gemischt ist, können Sie das CPU-Modul mit anderen Erweiterungsmodulen kombinieren.
-