Necesito saber si es posible omitir la verificación TAG para descargar el programa HMI.
A menudo, la verificación dura varios minutos, tengo muchas variables, pero recibo errores diferentes y, en mi opinión, no se justifica, porque ocurren incluso después de actualizar todas las variables.
No me dice con qué PLC está interactuando, imagino un PLC Siemens y usa programación simbólica. En este caso, las variables simbólicas se leen desde el PLC para actualizar las direcciones.
Si desea evitar este tiempo puede cambiar al uso del protocolo absoluto, de esta manera no se requiere la verificación de TAGs, que en cambio es necesaria en la simbólica para una verificación de coherencia.
También le aconsejo que compruebe que está utilizando una versión actualizada de EasyBuilder Pro, en las últimas versiones se han reducido los tiempos de control.
El PLC es un Siemens S7-1200 y las variables son todas simbólicas. Intentaré actualizar EasyBuilder Pro a la última versión.