Inicio > Foro > Módulos de E / S distribuidos > Comunicación con los módulos Yotta A-1xxx.
- Este tema tiene 6 respuestas, 2 participantes y se actualizó por última vez 2 años, hace 10 meses da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Abril 26, 2019 en 6: 51 am #47370Marcopartícipe
Hay un enlace a un código de ejemplo para SlimLine comunicarse con un dispositivo como Yotta A-1051 y A-1055S?
No me queda claro si el módulo puede trabajar con el protocolo Modbus RTU directamente con el bus de campo P2 o no.
Abril 26, 2019 en 7: 02 am #47374Sergio BertanaAdministrador del foroLos módulos Yotta son compatibles con el protocolo Modbus RTU y el protocolo ascii en una conexión RS485 de cobertura múltiple, por lo que pueden administrarse desde cualquier conexión serie RS485 como la disponible en el conector P2 del Módulo de CPU CortexM7. Alternativamente, puede usar un puerto RS232 usando un Serial / Serial converter.
Para administrar los módulos, debe usar el FB ModbusMaster. Si ingresa a ModbusMaster en la búsqueda en el foro, encontrará muchos ejemplos para inspirarse en el programa.
Agosto 22, 2019 en 3: 30 pm #49346MarcopartícipeSigo teniendo problemas con los módulos YOTTA con conexión RS485, no es posible acceder a la configuración básica del dispositivo para cambiar sus parámetros. Conectado directamente a una PC a través del convertidor TCP / RS485 y utilizando la aplicación “Utilidad Yotta”, no se puede establecer una conexión.
La herramienta identifica correctamente el dispositivo, o más bien los diferentes dispositivos en mis manos, pero cuando apuntas el dispositivo para abrir sus funciones, el software devuelve el mensaje: "Control de Yotta: com1000 desconectado " y se congela.
Teniendo en cuenta las conexiones eléctricas (dos cables), primero pensé en un mal funcionamiento del convertidor ATC que compraste, pero al intentar con un convertidor MOXA diferente que utilizo habitualmente en otras aplicaciones, el resultado es siempre el mismo: también se devuelve el mismo mensaje.
En ningún documento o manual disponible se indica a qué se refiere el mensaje. No puedo encontrar un esquema de ejemplo de conexiones y / o configuraciones que se refiera a los módulos YOTTA A10xx comercializados por usted (y comprados por mí) en el foro o en la documentación disponible, si no es por el WIFI.
Una conexión RS485 con el puede ser trivial SlimLine pero con estos módulos no configurables no es posible conectarse.
Gracias de antemano por el consejo sobre esto.
Agosto 22, 2019 en 3: 38 pm #49411Sergio BertanaAdministrador del foroNo escribe qué modelo de módulos de Yotta está utilizando, hoy probé en una PC con Windows 10 "nuevo" instalado, instalé el programa Yotta Utility vers. 5.7.32 descargado de nuestro sitio y conectado a un módulo A-1012.
Ejecutando el comando Search for modules (El logotipo de los binoculares), como usted dice, el módulo se ve conectado al puerto serie y con un doble clic en el módulo de paso a la ventana de configuración desde la cual es posible probar y configurar el módulo.
Ahora, dado que en su caso no puede abrir la ventana de configuración, intentaría reinstalar el programa y / o probar con otra PC. No quisiera que ningún programa que se ejecute en su PC cree el problema.
Agosto 22, 2019 en 4: 36 pm #49412Sergio BertanaAdministrador del foroComo ejemplo, aquí hay un programa FBD simple que se conecta al módulo Yotta A-1012 y adquiere las entradas digitales 2 y ordena las salidas 2. Como puede ver, utilicé la configuración predeterminada del módulo 9600, n, 8, 1 y, como nodo Modbus, definí el nodo 0 que es el nodo de difusión. Atención, si usa el nodo 0, debe tener solo un dispositivo conectado.
En el programa puedes agregar instancias de FB SAModbusCmd para administrar otros datos modbus, como puede ver en captura de pantalla del programa configuré el tiempo de espera y los tiempos de retraso en la segunda comunicación 1 para permitirle ver los datos Modbus a través del espionaje cosole, vea la ventana Toolly (Descarga del proyecto).
Junio 4, 2021 en 8: 02 am #60118EnricopartícipeEn referencia a la publicación # 49412, utilicé el proyecto “20190822043944.zip” con un módulo Yotta A-1060 pero no puedo hacer que funcione (las dos salidas no se activan cuando las entradas están en estado de encendido).
El módulo Yotta está correctamente programado, visible y controlable por el software yotta.
¿Es posible tener el programa para el modelo yotta A-1060 quizás ordenando las salidas en el módulo Yotta al PLC?
Estoy usando uno SlimLine MPS050.
Junio 4, 2021 en 8: 13 am #60131Sergio BertanaAdministrador del foroLos módulos Yotta se gestionan en Modbus por lo que es posible gestionarlos directamente utilizando el FB ModbusMaster solo o combinado con el FB ACModbus. Para simplificar su uso, he creado unos bloques de función específicos para algunos módulos que he agrupado en el programa Ptp177 descargable desde el sitio.
Como puede ver en el ejemplo, está el FB YottaA1860 para el módulo A-1860 que tiene la misma configuración de E / S que el módulo A-1060. Entonces, si usa el programa FBD_YottaA1019 reemplazando el FB con el YottaA1860 debería poder administrar su formulario.
Pero el propósito de esta demostración es precisamente permitirle comprender cómo administrar módulos utilizando los estándares FB insertados en su propio FB adecuado para administrar el módulo que necesita.
-
autorPublicación
- Debe iniciar sesión para responder a este tema.