- Este tema tiene 1 respuestas, 2 participantes y se actualizó por última vez 4 años, hace 9 meses da .
Viendo 2 publicaciones - 1 a 2 (de 2 total)
Viendo 2 publicaciones - 1 a 2 (de 2 total)
- Debe iniciar sesión para responder a este tema.
Inicio > Foro > controladores SlimLine e Netsyst (LogicLab) > Problemas en el procedimiento de actualización.
En un PCB135A110 realicé la actualización del firmware descargando SLineOpSys.hex con Toolly usando el cable NullModem y el convertidor CBL054A000 en el puerto COM0. Todo salió bien pero pasaron dos cosas:
La primera, al finalizar la subida, no aparecía la ventana habitual pidiendo la ejecución del programa;
El segundo, que después del reinicio (puente en LK9), el plc tiene solo una luz encendida (la del PWR), mientras que el RDY y el RUN están apagados.
Por consiguiente, cuando intento conectarme con LogicLab (a través de COM), el estado del PLC es ERROR y no es posible acceder al PLC a través de Ethernet. Que puedo hacer
Me dice que movió LK9, por lo que entiendo que no realizó el procedimiento de actualización de firmware (Artículo) Para questa procedura non occorre spostare ponticelli, pero la de actualizar el gestor de arranque (Artículo) procedimiento que en la actualidad nunca fue necesario, solo para questa procedura occorre spostare il ponticello.
Ahora, para restablecer la función, primero debe realizar el procedimiento de actualización del cargador de arranque y luego la actualización del firmware.