Home > Foro > Terminales de operador (Weintek) > Registro de operaciones realizado por operadores.
- Este tema tiene 2 respuestas, 1 participante y se actualizó por última vez 4 años, hace 9 meses da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Julio 4, 2019 en 6: 17 am #48449Sergio BertanaAdministrador del foro
Un cliente que tiene que llevar a cabo un proyecto con un panel de operador de Weintek MT8100i me pregunta por la factibilidad, publico la solicitud porque da una idea de la versatilidad de los productos de Weintek. Sus necesidades son:
Reconocimiento de operadores al ingresar usuario y contraseña; Se estiman unos veinte usuarios.
Uno de los usuarios, una especie de Superusuario, sobre todo, debe estar habilitado para administrar usuarios (crear nuevos o eliminar los existentes), cambiar la contraseña de sus subordinados y cambiar las calificaciones para cada usuario.
Para las calificaciones, se entiende que en una cierta cantidad de operaciones (por ejemplo, los botones 12) el Superusuario debe poder decidir libremente, quién puede hacer qué.
Además, toda acción realizada por el operador, como el acceso al sistema / log-in, ejecución de maniobras (pulsación de las teclas de comando), debe registrarse en un visor de eventos (historial) que puede ser archivado y exportado a CSV, cuya cancelación debe ser solo se permitirá al superusuario.
Además de las acciones del operador, debe ser posible registrar otros eventos relacionados con el cambio de estado (transición de Falso a Verdadero) de las variables booleanas del PLC (VIPA 313SC).
En el futuro, al cliente final le gustaría instalar un segundo panel de operador, desde el cual, para realizar aproximadamente las mismas maniobras que el primero, sin embargo, tener un solo visor de eventos entre los dos paneles.
Si no es posible con este panel, ¿puede recomendar otros modelos o posiblemente decir qué no es posible?
Julio 4, 2019 en 6: 27 am #48450Sergio BertanaAdministrador del foroSeguramente el proyecto es bastante complejo y requiere algo de experiencia en programación con EasyBuilder, pero en principio con un panel MT8100iE es posible hacer todo lo que el cliente solicite.
La función Registro de operaciones guarda automáticamente en una base de datos SQL Lite todas las operaciones realizadas en el panel y es posible sincronizar el archivo en un dispositivo USB. Para exportar el archivo puede acceder al panel en FTP y descargarlo. El archivo está escrito en formato SQL Lite, hay varias herramientas de gestión.
El registro de operaciones se puede ver en el panel con el objeto Vista de registro de operación o imprimirlo con el tema Impresión de registro de operación.
Consejo, dado que al cliente le gustaría tener un segundo panel en el futuro, pensaría en usar un panel CMT3103 A lo que en el futuro podría simplemente conectar terminales CMT-IV5 Como extensiones.
Recomiendo leer este artículo.
Julio 6, 2019 en 6: 36 am #48515Sergio BertanaAdministrador del foroContinuando con la discusión, me preguntan, dado que el segundo panel futuro se usará exclusivamente para mostrar las alarmas y eventos registrados por el panel principal y, por razones de seguridad, no será posible emitir ningún comando, ¿es posible usar dos paneles MT8100iE?
Eventos registrados automáticamente por el objeto Operation Log son visibles solo desde el panel que los registra, por lo que si desea replicarlos (incluso solo en pantalla) debe usar necesariamente un servidor CMT. Escenario diferente si solo desea ver alarmas, entonces puede replicar las alarmas en ambos paneles (pero tenga cuidado, tendría dos vistas separadas con reconocimiento de alarma separado entre un panel y el otro).
Con respecto al CMT-IV5, vi que no aparece entre los dispositivos programables, ¿es un PC cliente y el proyecto reside en el servidor CMT3103? ¿Dónde puedo encontrar información útil para profundizar sus conocimientos?
Sí, el CMT-IV5 no tiene un programa integrado, es un sistema que ejecuta un programa CMT-Viewer que administra el programa gráfico que reside en el servidor CMT. Para obtener más información, puede crear un proyecto en un servidor CMT y probarlo con el simulador en una PC, en este caso, cuando envíe un mensaje de texto al proyecto, ejecutará el programa CMT-Viewer.
-
autorPublicación
- Debe iniciar sesión para responder a este tema.