- Este tema tiene 1 respuesta, 1 participante y se actualizó por última vez 8 años, hace 10 meses da .
Viendo 2 publicaciones - 1 a 2 (de 2 total)
Viendo 2 publicaciones - 1 a 2 (de 2 total)
- Debe iniciar sesión para responder a este tema.
Home > Foro > obsoleto > SlimLine (Linux) > Cómo gestionar salidas de módulos analógicos SlimLine
¿Cómo puedo controlar las salidas analógicas de la placa de expansión? Slimline PCB de E / S analógicas126B150? No he encontrado instrucciones para este propósito en la biblioteca libEISLinux.a
De hecho, notamos que en la biblioteca de administración SlimLine Linux (ElSLLinux) versión SFR064A700 por error, no se incluyeron las funciones de gestión del módulo de salida analógica. Procedí a lanzar la nueva biblioteca SFR064B000 con dos nuevas funciones (la biblioteca se puede descargar desde la página web del módulo CPU ARM9 Linux): bool_t eSLineAOMode (módulo uint8_t, canal uint8_t, modo uint8_t); // Conjunto de salida analógica modebool_t eSLineAOValue (módulo uint8_t, canal uint8_t, valor float32_t); // Valor establecido de salida analógica en el archivo ElSLLinux.h También se han agregado definiciones de los diversos modos de adquisición y gestión admitidos por los módulos de E / S analógicas (aquí está el extracto de la IEC61131-3 Manual de programación).