Septiembre 26, 2019 en 2: 27 pm #50088Anonimoinactivo
Estoy usando un sistema SlimLine Residencia en Cortex M7, tengo una duda sobre la configuración de la página web.
Dado que he habilitado el cliente DHCP y por lo tanto, cuando se enciende, el sistema adquiere la configuración del servidor DHCP corporativo. Ahora, si veo la página de configuración desde un navegador, veo la configuración proporcionada por el servidor DHCP, pero si actúo con el mouse en el engranaje para el conjunto de valores, veo otros valores en la pantalla, no entiendo ...
Septiembre 26, 2019 en 2: 37 pm #50090Sergio BertanaAdministrador del foroActivando el cliente DHCP SlimLine cuando se enciende busca el servidor DHCP y si lo encuentra solicita los parámetros de configuración. Parámetros que se utilizan para configurar la interfaz de red y que se muestran en la ventana correspondiente (Captura de pantalla) (En el ejemplo tenemos IP: 192.168.1.77, MASK: 255.255.254.0, GATEWAY: 192.168.0.1, ...).
Pero si no se encuentra el servidor DHCP, el sistema se configura con los parámetros establecidos a través del pop-up de configuración (En el ejemplo tenemos IP: 192.168.0.125, MASK: 255.255.254.0, GATEWAY: 192.168.0.1,…).
El programa de usuario también puede gestionar los parámetros de configuración (los que se pueden configurar en la ventana emergente) a través de la función SysOSIDValue, utilizando los ID:
OSID_ETH0_DHCP_DNS BOOL (ETH0) Enable DNS acquisition from DHCP
OSID_ETH0_DHCP_EN BOOL (ETH0) Enable IP acquisition from DHCP
OSID_ETH0_DNS_PRIMARY USINT[4] (ETH0) Primary DNS IP address
OSID_ETH0_DNS_SECONDARY USINT[4] (ETH0) Secondary DNS IP address
OSID_ETH0_GATEWAY USINT[4](ETH0) Gateway IP address
OSID_ETH0_IP USINT[4] (ETH0) IP addressEn la actualidad, no hay OSID definidos para leer la configuración actual activa en la interfaz ethernet.
Nota: Si desea que los parámetros se establezcan con la función SysOSIDValue permanecerá guardado en la configuración del sistema que necesita ejecutar la función con OSID_CFG_WRITE.
Diciembre 30, 2020 en 8: 07 am #58628RuboxpartícipeMe enfrento al siguiente problema. Tengo que desarrollar un programa para un cliente, en una LAN aislada, en la que no hay un enrutador. En la configuración de la puerta de enlace del SlimLine ¿Qué debo poner en él?
Hasta ahora había desarrollado sistemas conectados a internet y la puerta de enlace era el enrutador hacia el exterior, ahora no encuentro ningún enrutador. Ahora los mismos programas que funcionan con un enrutador presente ya no funcionan: por ejemplo, EMailSend. ¿Cómo se comporta en este caso?
¿El PLC siempre necesita una puerta de enlace y, por lo tanto, un enrutador en una red LAN aislada?
Diciembre 30, 2020 en 8: 08 am #58630RuboxpartícipeRebobinar: cualquier puerta de enlace IP en una LAN está bien. El correo electrónico no me envió porque olvidé que en la codificación JSON no es posible insertar el carácter de dos puntos.
El correo electrónico ahora es enviado y recibido por el servidor de correo electrónico local.
Diciembre 30, 2020 en 8: 13 am #58640Sergio BertanaAdministrador del foroLa dirección IP de la pasarela en la configuración de red de cualquier dispositivo debe ser la del dispositivo que le permite comunicarse con Internet, o en todo caso con otras redes fuera de la clase de red configurada para el producto.
Asumiendo que la IP del SlimLine es el predeterminado 192.168.0.122/24 al intentar comunicarse con una IP fuera de la clase de red, los paquetes se envían a la dirección IP de la puerta de enlace que los enrutará a la red a la que pertenece la dirección IP.
Si no hay necesidad de comunicarse con dispositivos fuera de su clase de red, la puerta de enlace no es necesaria y el campo puede tener cualquier valor.
-