Octubre 30, 2010 en 9: 42 am #34909Anonimoinactivo
Necesito leer la energía entregada (Kw total) de dos medidores de energía trifásicos ISKRA MT831.
Los medidores tienen RS485 interface en serie con protocolo IEC-62056 21 modo C con o sin una contraseña, debe leerme el valor de la energía para ejecutar un informe de la misma en una prensa.
Es posible gestionar esta lectura desde sistemas SlimLine ?
Noviembre 2, 2010 en 7: 16 am #36545Sergio BertanaAdministrador del foroEl estándar IEC 61107 o IEC 62056-21 es un estándar internacional que describe un protocolo que permite que una computadora lea datos de medidores de tarifas de electricidad, agua y gas.
El protocolo incluye una fase de Sign-On con el contador, durante esta fase es necesario proporcionar un código de acceso (en el caso de los medidores ISKRA es el número de serie del medidor), y el contador proporciona una contraseña que se puede utilizar para cifrar los datos.
Una vez realizado el Sign-On, es posible solicitar el valor de sus registros al contador utilizando los códigos de identificación OBIS a los caracteres 5 (IEC 62056-61).
Para la familia SlimLine Hemos desarrollado un bloque de función especial que automatiza todas las operaciones, es necesario pasar el número de serie del medidor y el código OBIS del registro para ser leído. El bloque de funciones realiza el inicio de sesión en el contador y devuelve el valor del registro indicado (Ver la documentación).
Noviembre 2, 2010 en 7: 41 am #36546Sergio BertanaAdministrador del foroAñado los enlaces a algunos fabricantes de acopladores ópticos que pueden usarse como interfaz entre el puerto serie del SlimLine y el mostrador
Por ejemplo, la Sonda Zvei de TeamWare, de los cuales adjunto ficha técnica.
O el modelo Sonda ProMATIC RC4-IR, de la cual también adjunto el ficha técnica.
Pero cada fabricante de medidores tiene un modelo de sonda en su catálogo para leer los valores.Marzo 9, 2011 en 5: 27 pm #36665RaffaelepartícipeMe interesa la posibilidad de implementar el protocolo IEC 62056-21. Necesitaría la siguiente información:
1) El protocolo IEC 62056-21 de la lectura de la hoja de datos es una opción que me gustaría saber sobre cualquier costo adicional.
2) ¿Es posible consultar varios dispositivos (2 metros en el caso de nuestro interés) en un mismo bus?
3) Teniendo la necesidad de usar 2 buses RS485, ¿es posible usar un puerto RS232 + convertidor RS232 / RS485 para soportar el segundo bus?En la práctica, me gustaría usar el controlador Slim Line como convertidor de protocolo IEC62056-21 / Modbus RTU.
En los posts anteriores nos referimos al uso de un convertidor óptico: ¿es posible utilizar el puerto de comunicación RS485 (IEC 62056-21) directamente disponible en la placa de terminales del contador de energía?
Marzo 9, 2011 en 5: 33 pm #36666Sergio BertanaAdministrador del foro1) Sí, elFB de gestión de protocolo IEC 62056-21 se vende con un costo adicional.
2) Sí, para acceder a cada dispositivo (Contador) es necesario proporcionar un código que corresponda al número de serie del propio contador, por lo que una vez autenticada la solicitud de acceso mediante el número de serie, solo se podrá acceder a ese contador a través del bus.
3) Sí, es posible conectarse a los puertos serie RS232 del SlimLine un convertidor RS232 a RS485 (ver ATC-105 o ATC-108) para tener más puertos en RS485.
Es posible crear un convertidor de protocolo IEC62056-21 / Modbus RTU, simplemente conecte el bus IEC62056-21 en un puerto y en el otro será posible tener el protocolo Modbus RTU tanto esclavo (Nativo en el sistema operativo) como Maestro a través de un FB especial . El convertidor óptico es una posibilidad para medidores que no tienen la interfaz RS485, pero si el medidor ya tiene la interfaz RS485 es mucho más fácil conectarlo directamente.Marzo 11, 2011 en 5: 16 pm #36672Sergio BertanaAdministrador del foroEstá disponible para descargar desde la página SlimLine, un programa de demostración (Ptp122a000) que lee los diferentes registros 3 de un contador de electricidad.
Usando esta demostración, puede modificarla fácilmente para adaptarla a sus necesidades.
Nota! Incluso si la demostración utiliza un bloque de funciones protegido, puede probar su funcionamiento durante 30 minutos, luego el bloque de funciones se congela y debe reiniciar el sistema.
Junio 25, 2019 en 3: 15 pm #48313ángelpartícipeIntenté usar el FB con un medidor Itron SL7000 a través de 485 (puerto del cliente del medidor) sin éxito. ¿Ya se ha probado con este tipo de contador y / o hay ajustes especiales para configurar?
Junio 25, 2019 en 3: 24 pm #48332Sergio BertanaAdministrador del foroDesarrollamos el FB para un gran cliente con medidores Iskra, luego experimentamos que con otros medidores había diferencias más o menos grandes.
No es nuestro negocio principal desarrollar aplicaciones, el trabajo ha sido realizado por un cliente nuestro que ha adaptado el FB mediante el desarrollo de su propio puerto. Creo que casi todos los medidores en el mercado.
Para aplicaciones en serie, podemos evaluar una modificación del FB para adaptarlo a diferentes medidores, puede contactar a nuestra oficina de ventas para obtener los acuerdos.
-