- Este tema tiene 2 respuestas, 2 participantes y se actualizó por última vez 4 años, hace 11 meses da .
Viendo 3 publicaciones - 1 a 3 (de 3 total)
Viendo 3 publicaciones - 1 a 3 (de 3 total)
- Debe iniciar sesión para responder a este tema.
Home > Foro > Terminales de operador (Weintek) > Exhibición de la lámpara en condición
Estoy luchando con el terminal MT8051iP, ha pasado un tiempo que camino sin golpear el centro….
Necesitaría hacer desaparecer dos lámparas 0/1 o mostrarlas en la página "Estado", parpadeando en el estado 1, solo si se han habilitado en la página "configuración", la habilitación y las alarmas son datos intercambiados y funcionan los SlimLine.
Intenté con la lámpara multiestado con el marco "0" vacío, pero luego no parpadea si es un error. No pude encontrar la solución de un mago .. ¡¡Por favor ayúdame !!
Gracias por las respuestas ...
No sé si entendí tu solicitud pero para hacer visible / invisible un objeto, por ejemplo una lámpara, basta con configurar la visibilidad del objeto condicionado a un registro en la pestaña de seguridad. Ver en esta captura de pantalla Los ajustes que pueden ser adecuados para su propósito.
Como variables, utilicé bits dentro del panel, en su lugar, tendrá que usar variables BOOL leídas por su PLC, que si escribe es una SlimLine utilizará las variables 0x 40xxx.
Genial, exactamente lo que estaba buscando ...