Octubre 22, 2019 en 6: 06 am #50292specchiaemanuelepartícipe
Quería pedirle amablemente información: compré un convertidor serie Ethernet ATC-1000, teniendo la necesidad de poder transmitir señales desde una PC a una máquina a través del protocolo RS485 a través de VCOM, noté que a diferencia del antiguo sistema de transmisión (ATEN ic485si) , configurando los mismos parámetros de transferencia, el nuevo convertidor es mucho más lento. El conjunto de configuración y el servidor en el dispositivo, transmisión vía TCP y conversión a RS485.
Le pregunto si tiene alguna sugerencia en este caso para darme.
Octubre 22, 2019 en 6: 19 am #50296Sergio BertanaAdministrador del foroEl convertidor ATC-1000 Ethernet / serial es el nivel de entrada de bajo costo de una gama de convertidores fabricados por ATC y el procesador utilizado no se encuentra entre los más rápidos de la gama. Sin embargo, es el convertidor Ethernet / Serie más vendido y nunca hemos tenido retroalimentación negativa sobre la velocidad.
Muchos clientes lo utilizan para comunicaciones RS485 con inversores en el campo fotovoltaico o para la adquisición de datos de automatización. Por supuesto, como les digo a todos, a veces el software de virtualización presenta problemas y aquí quizás puede intentar usar un software de virtualización diferente. Puedes probar el HW VSP3 – Virtual Serial Port descargable desde nuestro sitio en la sección de descargas.
Siempre que sea posible, le aconsejo que no use el software de virtualización COM sino que acceda directamente al convertidor con una conexión TCP / IP.
Llegando a tu problema, puedo decirte que pruebes una conexión en UDP (que no manejar el Ack es más rápido). Si puede verificar la velocidad con una conexión directa en TCP sin usar el COM virtual.
En los parámetros de configuración en el menú UART, ha establecido un valor delimitador en Silent time ? Porque en este caso el convertidor espera el tiempo establecido antes de enviar el paquete de datos.
Noviembre 6, 2019 en 1: 05 pm #50743specchiaemanuelepartícipeGracias, intentaré con el software que recomendó, desafortunadamente, el software no permite enviar a través de una conexión directa, pero quiere un puerto COM específico.
También intenté configurar con una conexión UDP pero no pude transmitir. En los parámetros de configuración en el menú UART, el valor de Tiempo silencioso está deshabilitado y configurado en 0.
¿Tienes algún otro consejo para mí?
Noviembre 6, 2019 en 1: 13 pm #50798Sergio BertanaAdministrador del foroMe parece extraño el hecho de la lentitud, parecería más un problema relacionado con el software Virtual COM, porque el convertidor lo usa en muchas aplicaciones y no nos quejamos de los problemas de lentitud.
Tenemos aplicaciones en las que se utiliza como puerto serie adicional para nuestros sistemas. SlimLine (Ver tema) en el que al menos una docena de convertidores gestionan tantas comunicaciones Modbus a dispositivos en el campo.
-