Accueil > Forum > Programmation IEC 61131 (LogicLab) > Communication maître Modbus RTU > Répondre à: Communication maître Modbus RTU
Le bloc de fonction ModbusMaster fonctionne sur un flux d'E / S (Paramètre Déposez votre dernière attestation de type FILEP) qui doit être retourné par une fonction Sysfopen. Pour fonctionner en mode maître, il est nécessaire de connecter TCP au module esclave, actuellement il n'est pas possible de connecter TCP. Les systèmes SlimLine actuellement, ils ne peuvent fonctionner qu'en tant que serveur TCP et non en tant que client.
Donc, vous pouvez faire parler les systèmes SlimLine via le FB ModbusMaster en utilisant une connexion série mais pas TCP. Mais si votre problème est de faire en sorte que deux ou plusieurs systèmes se parlent SlimLine via Ethernet, vous pouvez utiliser le FB UDPDataTxfer qui utilise le protocole UDP, Sujet (1), (2).