Accueil > Forum > Programmation IEC 61131 (LogicLab) > Lecture des données du compteur avec le protocole IEC 62056-21
- Ce sujet a 7 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois 4 années, 9 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Octobre 30, 2010 à 9: 42 am #34909Anonymeinactif
J'ai besoin de lire l'énergie fournie (kW total) par deux compteurs d'énergie triphasés ISKRA modèle MT831.
Les compteurs ont l'interface série RS485 avec le protocole IEC 62056-21 mode C avec ou sans mot de passe, j'ai besoin de lire la valeur d'énergie pour gérer un rapport de la même sur une impression.
Il est possible de gérer cette lecture depuis les systèmes SlimLine ?
Novembre 2, 2010 à 7: 16 am #36545Sergio BertanaAdministrateur du forumLa norme CEI 61107 ou CEI 62056-21 est une norme internationale qui décrit un protocole permettant à un ordinateur de lire les données des compteurs de tarifs d'électricité, d'eau et de gaz.
Le protocole comprend une phase de Sign-On avec le compteur, pendant cette phase, il est nécessaire de fournir un code d'accès (dans le cas des compteurs ISKRA c'est le numéro de série du compteur), et le compteur fournit un mot de passe qui peut être utilisé pour crypter les données.
Une fois la connexion terminée, il est possible de demander la valeur de ses registres au compteur à l'aide des codes d'identification OBIS aux caractères 5 (CEI 62056-61).
Pour la famille SlimLine Nous avons développé un bloc fonctionnel spécial qui automatise toutes les opérations. Il est nécessaire de transmettre le numéro de série du compteur et le code OBIS du registre à lire. Le bloc fonction effectue la connexion sur le compteur et renvoie la valeur du registre indiqué (Voir la documentation).
Novembre 2, 2010 à 7: 41 am #36546Sergio BertanaAdministrateur du forumJ'ajoute les liens vers certains fabricants de coupleurs optiques pouvant servir d'interface entre le port série du SlimLine et le comptoir.
Par exemple, la Sonde Zvei de TeamWare, dont je joins Fiche technique.
Ou le modèle Sonde ProMATIC RC4-IR, dont je joins aussi Fiche technique.
Mais chaque fabricant de compteurs a un modèle de sonde dans son catalogue pour lire les valeurs.Mars 9, 2011 à 5: pm 27 #36665RaffaelePartecipanteJe suis intéressé par la possibilité de mettre en œuvre le protocole CEI 62056-21. J'aurais besoin des informations suivantes:
1) Le protocole IEC 62056-21 de la lecture de la feuille de données est une option que je voudrais savoir sur tout coût supplémentaire.
2) Est-il possible d'interroger plus d'appareils (2 mètres dans le cas de notre intérêt) sur le même bus?
3) Ayant besoin d'utiliser 2 bus RS485, est-il possible d'utiliser un port RS232 + un convertisseur RS232 / RS485 pour prendre en charge le deuxième bus?En pratique, j'aimerais utiliser le contrôleur Slim Line comme convertisseur de protocole IEC62056-21 / Modbus RTU.
Dans les articles précédents, nous faisons référence à l'utilisation d'un convertisseur optique: est-il possible d'utiliser directement le port de communication RS485 (CEI 62056-21) éventuellement disponible sur le bornier du compteur d'énergie?
Mars 9, 2011 à 5: pm 33 #36666Sergio BertanaAdministrateur du forum1) Oui, leFB de gestion de protocole CEI 62056-21 il est vendu avec un coût supplémentaire.
2) Oui, pour accéder à chaque appareil (Compteur), il est nécessaire de fournir un code qui correspond au numéro de série du compteur lui-même, puis authentifié la demande d'accès via le numéro de série, seul ce compteur est accessible via le bus.
3) Oui, vous pouvez vous connecter aux ports série RS232 du SlimLine un convertisseur RS232 à RS485 (voir ATC-105 o ATC-108) pour avoir plus de ports en RS485.
Il est possible de créer un convertisseur de protocole IEC62056-21 / Modbus RTU, il suffit de connecter le bus IEC62056-21 sur un port et sur l'autre il sera possible d'avoir le protocole Modbus RTU à la fois esclave (natif dans le système d'exploitation) et maître via un FB spécial . Le convertisseur optique est une possibilité pour les compteurs qui n'ont pas l'interface RS485, mais si le compteur a déjà l'interface RS485, il est beaucoup plus facile de le connecter directement.Mars 11, 2011 à 5: pm 16 #36672Sergio BertanaAdministrateur du forumIl est disponible en téléchargement depuis la page SlimLine, un programme de démonstration (Ptp122a000) qui lit 3 différents registres d'un compteur d'électricité.
En utilisant cette démonstration, vous pouvez facilement la modifier pour répondre à vos besoins.
Remarque! Même si la démonstration utilise un bloc fonction protégé, vous pouvez tester son fonctionnement pendant 30 minutes, puis le bloc fonction se fige et vous devez redémarrer le système.
Juin 25, 2019 à 3: pm 15 #48313AngeloPartecipanteJ'ai essayé d'utiliser le FB avec un compteur Itron SL7000 via 485 (port client du compteur) sans succès. A-t-il déjà été testé avec ce type de compteur et / ou y a-t-il des réglages spéciaux à régler?
Juin 25, 2019 à 3: pm 24 #48332Sergio BertanaAdministrateur du forumNous avons développé le FB pour un gros client avec des compteurs Iskra, nous avons ensuite constaté qu'avec d'autres compteurs il y avait des différences plus ou moins importantes.
Ce n’est pas notre métier de développer des applications, le travail a été effectué par un de nos clients qui a adapté le FB en développant son propre port, je crois, à présent, presque tous les compteurs du marché.
Pour les applications en série, nous pouvons évaluer une modification du FB afin de l'adapter à différents compteurs. Vous pouvez contacter notre bureau des ventes pour obtenir des accords.
-
auteurPost
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.