Accueil > Forum > contrôleurs SlimLine e Netsyst (LogicLab) > Câbles de connexion CPU SlimLine
- Ce sujet a 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois 12 années, 6 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Juillet 4, 2011 à 9: 09 am #35042LivioPartecipante
J'ai récemment acheté un SlimLine mais je n'ai pas le câble de dialogue avec le PC. Puisque j'essaie de comprendre quelque chose, je voulais savoir de quels câbles j'ai besoin pour avoir une communication parfaite entre le PC et SlimLine.
Entre PC et écran tactile et une fois programmé…. Le câble de communication entre l’affichage et celui-ci SlimLine.
Juillet 4, 2011 à 9: 13 am #36818Sergio BertanaAdministrateur du forumLa version Lite du CPU SlimLine il dispose de 2 ports série RS232, disponibles sur connecteur RJ45 8 pôles. La version Full ajoute la disponibilité d'un port Ethernet et d'un port RS485 ou CAN. Tous les modèles disposent également d'un port client USB qui n'est pas géré par la version actuelle du logiciel.
En ce qui concerne la connexion du module CPU au port série du PC, il est possible d’utiliser un Adaptateur Null-Modem DB9F / RJ45 joint à un câble RJ45 8/8 non blindé de la longueur souhaitée, pour plus d'informations sur les ports série voir l'article.
Pour la connexion avec le port série du terminal opérateur, il est nécessaire de se référer à la documentation du terminal, si la connexion est en RS232, il suffira de connecter correctement les signaux RD, TD et GND. Si la connexion est en RS485, connectez simplement les deux fils D + et D-. Si vous utilisez des terminaux Weintek que nous distribuons pour la connexion, voir poster.
Si vous avez la version complète, vous pouvez la connecter à votre PC via un réseau Ethernet, utilisez simplement un câble de raccordement commun. SlimLine a un port Ethernet autosensing par conséquent, tout type de câble direct ou croisé peut être utilisé. L'utilisation de la connexion Ethernet (en utilisant un interrupteur) vous permet de créer un réseau entre le PC SlimLine et le terminal facilitant la programmation et les tests sans avoir à déconnecter et reconnecter continuellement les câbles. Pour définir l'adresse IP sur la CPU SlimLine s'il vous plaît se référer à cet article.
Attention, nous recommandons l'achat (ou l'auto-construction) de l'adaptateur série également pour les versions complètes, comme toute opération de mise à niveau du système d'exploitation voir l'article) ne sont possibles qu'à partir d'un port série COM0.
Octobre 10, 2011 à 9: 06 am #37001Sergio BertanaAdministrateur du forumPour plus de commodité, certains clients souhaitent créer un câble de connexion série entre la CPU SlimLine et le PC. Nous fournissons le schéma de câblage de l'adaptateur CBL054, mais certains clients l'ont trouvé difficile à lire.
Je reporte donc ci-dessous les 4 signaux essentiels qui doivent être connectés entre le connecteur RJ45 mâle à insérer du module CPU, et le connecteur DB9 femelle à connecter au port série du PC (Voir le diagramme).
Épinglé sur RJ45 Pin sur DB9
4 (GND) ——–> 5 (GND)
5 (RxD) ———> 3 (TxD)
6 (TxD) ———> 2 (RxD)
7 (CTS) ——–> 7 (RTS) -
auteurPost
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.