Accueil > Forum > Onduleurs vectoriels INVT > Onduleur INVT GD350 > Raccordement du terminal MITOS et de l'onduleur
- Ce sujet a 5 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois 1 année, 2 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Février 14, 2023 à 5: pm 09 #70182Anonymeinactif
Je dois connecter un panneau MITOS à un onduleur GD350, y a-t-il un schéma de connexion ?
Février 14, 2023 à 5: pm 13 #70184Sergio BertanaAdministrateur du forumLe panneau de commande pour le contrôle de l'onduleur MITOS VT6 se connecte via série RS485 à l'onduleur. Puisqu'il peut être alimenté de 9 à 30Vdc pour son alimentation il est possible d'utiliser le 24Vdc fourni par l'onduleur, voici le schéma de connexion. Pour le câblage de connexion, vous pouvez utiliser :
- Adaptateur RJ45-M avec bornes amovibles o Prises RJ45, nous recommandons d'utiliser un câble blindé et les signaux 485 +/- doivent être torsadés.
- Câble patch Ethernet T568A, coupant un connecteur et utilisant les fils +24Vdc :Blanc/Vert, GND :Marron, RS485+ :Bleu, RS485- :Blanc/Bleu.
- Câble patch Ethernet T568B, en coupant un connecteur et en utilisant les fils +24Vdc :Blanc/Orange, GND :Marron, RS485+ :Bleu, RS485- :Blanc/Bleu.
Février 15, 2023 à 4: pm 56 #70247AnonymeinactifJ'ai effectué les connexions comme décrit, mais le message apparaît sur l'écran du terminal MITOS
Allarme inverter sconosciuto
Et l'alarme E18 apparaît sur l'onduleur
18: 485 communication fault (CE )
Quel pourrait être le problème?
Février 15, 2023 à 4: pm 59 #70249Sergio BertanaAdministrateur du forumLe panneau de commande est programmé pour reconnaître automatiquement le modèle d'onduleur auquel il est connecté. Bien sûr, pour identifier le modèle, il faut lire le registre avec le modèle d'onduleur en Modbus. Les paramètres de communication du panneau sont ceux par défaut de l'onduleur :
- P14.00=1: Adresse de communication locale (Réglée à 1).
- P14.01=4: Débit en bauds de communication (réglé sur 19200).
- P14.02=1: Contrôle des bits de données (réglé sur la parité paire (E, 8, 1) pour RTU).
- P14.03=5: Délai de réponse de communication (réglé sur 5 ms).
Essayez de vérifier que ces paramètres sont correctement définis.
Février 22, 2023 à 2: pm 29 #70501AnonymeinactifJ'ai vérifié à la fois le câblage et les paramètres et tout me semble correct.
Lorsqu'il est allumé, l'onduleur fonctionne pendant un certain temps, puis l'alarme E18 apparaît et cesse de fonctionner.
Que puis-je faire?
Février 22, 2023 à 2: pm 31 #70503Sergio BertanaAdministrateur du forumIl y a probablement un problème de communication entre le terminal Mitos et l'onduleur, en cas d'erreur de communication l'onduleur s'arrête. Comme solution vous pourriez opérer sur 2 paramètres :
- P14.04 Période de temporisation de communication : Le régler sur « 0 » désactive le contrôle de temporisation de communication Modbus.
- P14.05 Traitement des erreurs de transmission : En le réglant sur 1, l'onduleur continue à fonctionner même en cas d'erreur de communication.
Remarque : Lorsqu'il est allumé, le terminal Mitos règle automatiquement le paramètre P14.04 sur 2 secondes, donc pour désactiver la commande, agissez sur P14.05.
Alternativement, si vous allumez l'onduleur sans le terminal Mitos connecté, l'onduleur ne le détecte pas et fonctionne donc sans problème.
-