Accueil > Forum > Produits modems radio > Configuration du modem Zigbee ATC-3200
- Ce sujet a 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois 11 années, 5 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Février 5, 2011 à 8: 42 am #34954Sergio BertanaAdministrateur du forum
Voici quelques notes pour la configuration du Zigbee ATC-3200 Radiomodem.
- Alimentez l’appareil maître.
- Connectez l'appareil avec le câble fourni (câble Null Modem 9F/9F) à un port série du PC ou à un Convertisseur USB / Serial.
- Appuyez sur le bouton à travers le trou situé près du connecteur d'alimentation.
- Maintenir enfoncé jusqu'à ce que la LED rouge PWR commence à clignoter (environ 5 secondes).
- Exécutez le programme de configuration « QR RS232 1 à N » sur le PC (il s'agit d'un exécutable et ne nécessite aucune installation).
- Le programme nécessite l'exécution des étapes nécessaires à la configuration du radiomodem maître et de tous les esclaves.
- Il vous est demandé de définir le port COM auquel le radiomodem est connecté.
- La page de configuration principale s'ouvre où vous devez définir :
PANID: Identificateur de réseau (16 bits), tous les appareils du réseau ont le même PANID. Plusieurs réseaux peuvent fonctionner dans la même zone avec différents PANID.
Manche: Définit le canal radio sur lequel le réseau fonctionne, les appareils du même réseau fonctionnent sur le même canal.
Vitesse de transmission: Il définit le débit en bauds de la communication série avec le radiomodem.
Vérification de parité: Il définit le type de parité de la communication série avec le radiomodem.
Cryptage: Définit si le signal radio doit être crypté ou non.
Clé de chiffrement: Clé de cripting (mot de 4 lettres).
Vérifiez l'heure: - En appuyant sur la touche «Write To Master” il est possible de transférer les données vers le radiomodem maître.
Une fois la configuration du radiomodem maître terminée, l'ensemble des dispositifs esclaves, un ou plusieurs, sera demandé.
- Alimentez l’appareil esclave.
- Connectez l'appareil avec le câble modem fourni au port série du PC défini précédemment.
- En appuyant sur la touche «Setup Slave" il est possible de transférer les données vers le radiomodem esclave.
- Continuez l'opération pour tous les appareils esclaves.
Maintenant les radiomodems sont tous configurés, pour effectuer le test je recommande de faire un cavalier sur les 9 broches RS232 du radiomodem esclave entre les broches 2 et 3, de cette façon le radiomodem enverra loopback des données reçues.
En connectant le radiomodem maître à un port série du PC et en utilisant un programme d'émulation de terminal (Exemple Toolly) envoyer des données sur le port série, les données seront transmises du radiomodem maître au radiomodem esclave qui les retransmettra au maître qui les renverra sur le port série. De cette façon, nous aurons un écho des caractères tapés sur le terminal, testant la connexion radio entre les deux appareils.
Voici la signification des différentes LED :
- PWR LED rouge: Allumé lorsque l'alimentation est présente. Clignote lorsque la phase de configuration est activée.
- LED jaune SET: Clignote lorsque des données sont reçues ou transmises sur le port série.
- LED verte: S'allume lorsque la liaison entre les appareils maître et esclave est établie. Clignote lors de la réception de données du canal radio.
Avril 7, 2011 à 1: pm 16 #36698maximumModérateurA l'aide du programme de configuration "QR RS232 1 vers N", si lors de la connexion à l'appareil (maître ou esclave), ses données n'apparaissent pas, un Lire puis continuez.
Octobre 12, 2011 à 9: 57 am #37015Sergio BertanaAdministrateur du forumLe radiomodem ATC-3200 est basé sur le module QRZ1100-PA de Quadrep Electronics (T) dont je joins le manuel de référence de la pile ZigBee (Télécharger).
ATC a développé une carte qui supporte le module et qui s'interface avec le RS232 / 422 / 485 en plus du circuit d'alimentation qui accepte les tensions d'entrée de 9 à 24 Vdc.
Novembre 7, 2012 à 11: 30 am #37464AnonymeinactifBonjour, j'ai effectué la configuration comme indiqué à la fois dans le manuel et sur ce forum.
Le problème est que les 2 ATC3200 ne transmettent pas de données RS485. La LED verte « LINK » est allumée tandis que la LED jaune « SET » ne s'allume pas. La configuration de la transmission RS485 ou RS422 est-elle automatique ou faut-il régler quelque chose lors de la programmation du Radiomodem ?
Novembre 7, 2012 à 3: pm 32 #37468Sergio BertanaAdministrateur du forumLe type de communication est automatique dépend de la façon dont il est connecté, vous pouvez donc en utiliser un en RS232 et l'autre en RS422 / 485 (bien sûr, si vous le connectez en RS422 / 485, le RS232 doit être déconnecté).
Pour réaliser des tests opérationnels, je vous conseille de connecter les deux appareils en RS232 à deux PC situés à une dizaine de mètres l'un de l'autre et avec le programme Toolly, envoyez les données sur un appareil et vérifiez sa réception sur l'autre. S'il fonctionne en RS232, vous pouvez alors procéder à des tests en RS485.
-
auteurPost
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.