Accueil > Forum > Convertisseurs d'interface > Connexion du convertisseur Wi-Fi série au point d'accès
- Ce sujet a 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois 11 années, 9 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Novembre 22, 2010 à 3: pm 11 #34924Anonymeinactif
Dois-je connecter un convertisseur Wi-Fi série ATC-2000WF à un point d'accès d'entreprise, pourriez-vous me donner des informations simples sur les étapes à suivre pour se connecter?
Novembre 22, 2010 à 3: pm 12 #36585Sergio BertanaAdministrateur du forumÀ l'aide d'un programme d'émulation de terminal défini sur 9600, n, 8, envoyez les caractères $ $ $ pour forcer le mode commande sur le module, le module répond par CMD.
Avec la commande ensemble wlan ssid, définissez le SSID du réseau sans fil.
Avec la commande définir une phrase wlan, définissez la phrase secrète pour la sécurité WPA et / ou WPA2.Remarque: si le SSID ou la phrase de passe contient des espaces, remplacez-les par $, par exemple la «route de brique jaune» devient «route $ brique $ jaune».
Avec la commande set wlan rejoindre 1, vous rejoignez le réseau défini dans SSID. Laissez le canal réglé sur 0 pour permettre au module de balayer tous les canaux.
La commande enregistrer, enregistre la configuration dans le fichier par défaut.
Lorsqu'il est mis sous tension, le module sur le port série enverra un rapport d'opérations telles que:
WiFly Ver 2.18, 02-02-2010
MAC Addr=00:06:66:00:39:94
Auto-Assoc Elsist WiFi chan = mode 1 = OPEN SCAN OK
Joindre Elsist WiFi maintenant ..
Associé!
DHCP: Démarrer
DHCP dans 16ms, bail = 691200s
SI = UP
DHCP = ON
IP = 192.168.0.37: 2000
NM = 255.255.255.0
GW = 192.168.0.1
Écoutez sur 2000Cela indique qu'il s'est connecté au point d'accès, DHCP a attribué l'adresse 192.168.0.37 et le port série du module sera connecté au port 2000.
Août 2, 2012 à 6: 29 am #37356Sergio BertanaAdministrateur du forumJ'ajoute une note pour indiquer comment vous pouvez tester le fonctionnement du module, je recommande d'installer notre programme d'émulation de terminal Toolly. Le port série du module est connecté à un port série du PC, l'utilitaire Toolly Terminal est connecté au port série (9600, n, 8).
Comme vu de cette capture d'écran, lorsque le module est allumé, il se connecte au réseau WiFi (voir message précédent), dans la fenêtre Terminal connecté au port série, je verrai les informations de connexion. Dans l'exemple, le module a été associé à l'adresse DHCP 192.168.0.78 et le module communique avec le port 2000.
Maintenant, à partir d'une autre fenêtre de terminal (configuré comme client TCP / IP), il est possible d'ouvrir la connexion au module. Comme vous pouvez le voir lorsque la connexion est ouverte, le module envoie depuis le * OUVERT *. En envoyant un message au module, le message est affiché sur la sortie série et vice versa.
La fermeture de la connexion du client TCP sur le port série enverra le message * * CLOS et le module est prêt à accepter une nouvelle connexion.
-
auteurPost