Accueil > Forum > contrôleurs SlimLine e Netsyst (LogicLab) > Connexion série Picoface avec un module CPU SlimLine
- Ce sujet a 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois 2 années, 8 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Août 30, 2021 à 11: 12 am #60954Anonymeinactif
Où puis-je trouver un schéma de connexion entre une PicoFace en RS232 et une SlimLine, je les ai toujours utilisés en connexion RS485 mais maintenant je dois changer la connexion.
Août 30, 2021 à 11: 14 am #60956Sergio BertanaAdministrateur du forumLe connecteur RJ45 de la connexion série Picoface est exactement le même que celui du module CPU SlimLine. Alors attention à ne pas faire l'erreur qu'ils font dans les mouvements, vous n'avez pas besoin d'utiliser un câble broche à broche pour la connexion.
Si vous souhaitez les connecter avec notre câble, vous devez utiliser un câble CBL078 Modem nul RJ45-RJ45, vous pouvez également construire le câble vous-même en suivant ce schéma :
CPU SlimLine Picoface 4-SG --------- 4-SG 5-RD --------- 6-TD 6-RD --------- 5-TD 7-CTS -------- 8-RTS 8-RTS -------- 7-CTS
Août 30, 2021 à 11: 28 am #60960AnonymeinactifJ'ai remplacé le câble mais la Picoface ne fonctionne toujours pas...
Y a-t-il des paramètres pour lesquels la Picoface ne communique pas avec le 232 ?
Y a-t-il des tests que je peux faire pour vérifier si cela fonctionne ?Août 30, 2021 à 11: 35 am #60963Sergio BertanaAdministrateur du forumEn attendant, il est nécessaire de vérifier les paramètres de la communication série, qui, comme indiqué dans le FB HMIAInOnePicoface ils doivent être:
Sp.COM:=ADR('COM0'); //COM port definition Sp.Baudrate:=115200; //Baudrate Sp.Parity:='E'; //Parity Sp.DataBits:=8; //Data bits Sp.StopBits:=1; //Stop bits Sp.DTRManagement:=DTR_AUTO_WO_TIMES; //DTR management Sp.DTRComplement:=FALSE; //DTR complement Sp.EchoFlush:=FALSE; //Received echo flush
Faites attention au code produit, sur tous les modèles il y a à la fois le connecteur série RJ45 et le connecteur pour le bus d'extension, mais seul le modèle dont le code se termine par 100 (version complète) peut fonctionner connecté en série. Comme cela peut sembler étrange, j'explique les différences.
SlimLine IHM Picoface (version de base) : Il se connecte au module CPU via le bus d'extension (son adresse par défaut est 15), définissez Sp.COM:=ADR(‘PCOM15.1’). Le connecteur RJ45 permet d'ajouter un port série au système qui peut être utilisé par FB SysSerialPort en définissant xxx.COM:=(‘PCOM15.0’).
SlimLine IHM Picoface (Version complète) : Il se connecte au module CPU via série RS232 / RS485, définit Sp.COM:=ADR(‘COMx’) selon le port utilisé sur le module CPU pour la connexion.
-
auteurPost
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.