Accueil > Forum > Convertisseurs d'interface > Convertisseurs série / fibre optique pour contrôles de chaîne
- Ce sujet a 1 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois 13 années, 6 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Octobre 19, 2010 à 9: 03 am #34904Anonymeinactif
Je dois effectuer un contrôle pour une installation photovoltaïque, où il est supposé installer des commandes 250 Weidmuller Transclinic string qui fournissent une connexion dans RS485 avec le protocole Modbus RTU.
Les convertisseurs sont situés dans 8 îles et doivent être concentrés vers un centre d'opérations où un programme de supervision spécial sera installé. Compte tenu des distances impliquées, supérieures à 1200 mètres de RS485, il est supposé créer un réseau en fibre optique, j'ai pensé à créer une liaison fibre entre les différents appareils et / ou entre les différents îlots.
Quels produits ont été recommandés
Octobre 19, 2010 à 9: 06 am #36536Sergio BertanaAdministrateur du forumAu lieu de créer un anneau optique entre les différents lecteurs de cordes, je recommande par souci d'économie et de praticité, compte tenu également de la disposition du système, de penser en termes d'îlot. Il est possible de créer un réseau RS485 (en cuivre) entre les différents lecteurs de cordes des îlots individuels, puis convertissez le réseau d'îlots en fibre optique et apportez-le via une connexion par fibre au centre d'exploitation. Je ne recommande pas la liaison optique entre les îles mais je choisirais une solution point à point entre le centre d'opérations et les 8 îles. Nous utiliserons 8 paires de convertisseurs série / fibre (exemple ATC-277), installé un sur chaque îlot et 8 dans le centre d'exploitation. De cette façon, le système sera divisé en 8 zones indépendantes, et en cas de panne du convertisseur ou du réseau fibre, je n'aurais le bloc qu'une seule île. Dans le cas d'un anneau de fibre, en revanche, tout le système serait bloqué.De plus, si à l'avenir il était nécessaire d'ajouter des services, tels que des caméras ou d'autres appareils à contrôler, il suffit de remplacer les deux convertisseurs Série / Fibre de la liaison par deux convertisseurs Ethenet / Fibre (Exemple TRP-C41), afin d'avoir une connexion Ethernet entre les deux points, au moyen d'un convertisseur Ethernet / Série (Exemple ATC-2000), la connexion RS485 avec les commandes string peut être effectuée sur le réseau Ethernet.
-
auteurPost
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.