Accueil > Forum > Onduleurs vectoriels INVT > Bruit sur le moniteur VGA
- Ce sujet a 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois 1 année, 1 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Février 28, 2023 à 4: pm 21 #70592Anonymeinactif
J'ai un problème de bruit sur un moniteur VGA lorsque le moteur tourne qui est entraîné par un onduleur INVT GD20-ORAG-S2-EU. Il y a déjà un filtre FLT-PS2004L-CG sur l'alimentation de l'onduleur.
Malheureusement le moteur est positionné à une distance d'environ 250 mm. de l'écran (j'ai déjà essayé de le déplacer à 1/2 mètre). Le câble d'alimentation et le câble VGA ne passent pas par le côté où se trouve le câble d'alimentation moteur blindé.
Est-ce que quelqu'un a une idée de comment je peux me débarrasser de cette maladie?
Février 28, 2023 à 4: pm 24 #70595Sergio BertanaAdministrateur du forumL'introduction d'un onduleur dans un système peut provoquer des bruits/interférences communément appelés interférences électromagnétiques (EMI) ou interférences de radiofréquence (RFI). Les perturbations électromagnétiques se propagent le long des conducteurs et se couplent au moyen de capacités parasites. Voici quelques solutions possibles :
- Utilisez toujours le filtre de ligne approprié.
- Vérifiez que la mise à la terre est correctement connectée sur tous les équipements. Une bonne connexion à la terre résout souvent le problème.
- Insérez des anneaux de ferrite sur les câbles allant du variateur au moteur.
- Utiliser des câbles blindés pour connecter le moteur au variateur.
- Vérifiez le passage des câbles, il est déconseillé de faire passer les conducteurs de l'onduleur dans les mêmes tuyaux ou conduits où sont posés d'autres conducteurs d'autres équipements. Les conducteurs (même isolés) peuvent interférer les uns avec les autres en se couplant par des capacités parasites.
Vous pouvez également agir sur le paramètre de réglage de la fréquence de découpage (pour le GD20/GD350 c'est le paramètre P00.14). Le fabricant a défini une valeur prédéterminée en fonction de la puissance de l'onduleur. Elle est là tableau indicatif les avantages/inconvénients de la modification de la fréquence de découpage.
-
auteurPost
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.