Je dois établir une connexion RS232 entre le Cinterion TC65T (DCE) et un autre appareil DCE. En particulier, d'après les spécifications, ce dernier nécessite une alimentation sur des broches spécifiques de la série comme suit:
+ Vcc sur la broche 4 (DTR) (Vcc = 3: 12)
-Vcc sur la broche 7 (RTS) (Vcc = 3: 12)
0Vcc sur la broche 5 (GND)J'affirme qu'à travers le TC65T, il semble (malheureusement) qu'il n'est pas possible de définir les valeurs de tension des broches DTR / RTS via un logiciel. J'ai testé avec succès la connexion entre les deux appareils en utilisant deux piles 9V en série comme suit: DTR-> [+ -] GND [+ -] <-RTS.
Comment puis-je établir une connexion efficace à un système de ce type en régime permanent en minimisant le nombre de sources d'alimentation externes (et en facilitant la maintenance)?
Est-il possible d'exploiter les sorties supplémentaires du TC65T pour obtenir une source d'alimentation supplémentaire utile pour le cas?
Mai 16, 2012 à 9: 09 am #37240Sergio BertanaAdministrateur du forumLa première chose que je peux dire est que les broches DTR et RTS ne peuvent pas être pilotées, ce sont des entrées et ne peuvent être lues. Vous faites probablement référence aux broches CTS, DCD et DSR qui sont des broches de sortie comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-joint.
Les critères de série dans aucun appareil ne peuvent être programmés en tension mais ne peuvent être définis que dans la condition d'actif et d'inactif. Et donc je crois que le vôtre fait malheureusement référence à la possibilité de forcer son statut. Possibilité que sur le modem TC65, il soit possible grâce à des classes java spéciales (Voir la documentation).
Comme on le sait, un signal RS232 actif a une valeur de tension positive, tandis qu'un signal inactif a une valeur de tension négative par rapport à GND. La valeur de la tension dépend d'un système à l'autre et peut être une valeur allant de 3 à 15 volts.
D'après ce qui a été dit, il est évident qu'en définissant correctement les critères de sortie série du modem, vous pourrez utiliser les tensions + Vcc et -Vcc. Attention! ce sont des signaux RS232 donc le courant de sortie de ces signaux est très faible, il ne peut être utilisé que pour alimenter des appareils simples tels que des convertisseurs d'interface.
-