Le module est connecté au réseau Ethernet Contrôleur d'E / S doit être configuré avec la bonne adresse IP, utilisez la procédure de configuration UDP de l'utilitaire Hercules qui vous permet de scanner le réseau, d'identifier tous les modules HW-Group connectés et de définir l'adresse IP. Une fois l'adresse IP attribuée, le module est accessible par n'importe quel programme telnet; en ouvrant la connexion sur le port 99, le message s'affiche:
******* Configuration à distance WEB51 ******
WEB51>
Envoi de retour chariot , le menu de configuration complet s'affiche, chaque ligne affiche une lettre d'identification du paramètre, le paramètre et la valeur actuelle:
=========== Configuration IP ============
I: Adresse 192.168.0.41
J: Port 23
M: masque 255.255.255.0
...
Pour changer la valeur des paramètres, la lettre d'identification doit être définie suivie de la nouvelle valeur puis . Pour changer l'adresse du port, par exemple, vous devez envoyer la commande: J24, la nouvelle valeur est stockée dans la mémoire non volatile de l’appareil.
L'accès aux E / S se fait à l'aide du protocole NVT (Network Virtual Terminal) sur le port défini dans Configuration IP. Attention! aucune autre connexion avec le module ne doit être ouverte, puis fermez toute connexion telnet sur le port 99.
Le protocole NVT fournit une trame de commande du type
Toutes les données sont en hexadécimal et prennent la valeur suivante:
: 0xFF, interpréter comme commande
: 0xFA, paramètres de sous-négociation
: 0xF0, Fin des paramètres de sous-négociation
Le cadre de commande pour lire les entrées numériques est: FF FA 2C 32 00 FF F0
La trame de réponse est: FF FA 2C 96 xx FF F0
Où au lieu de xx l'état des entrées numériques est retourné (la valeur est complétée), les 8 bits représentent l'état des entrées. Bit 0: (0 = entrée 0 active, 1 = entrée 0 non active), Bit 1: (0 = entrée 1 active, 1 = entrée 1 non active), etc.
La trame de commande d'activation des sorties est: FF FA 2C 32 1x FF F0
Le cadre de commande pour désactiver les sorties est: FF FA 2C 32 2x FF F0
Où la sortie sur laquelle opérer doit être indiquée au lieu de x.
La trame de réponse est la suivante: FF FA 2C 97 xx FF F0
Où au lieu de xx, l'état des sorties numériques est renvoyé, les 8 bits représentent l'état des sorties. Bit 0: (0 = sortie 0 non active, 1 = sortie 0 active), Bit 1: (0 = sortie 1 non active, 1 = sortie 1 active), etc.
Attention! pour la sécurité la connexion est automatiquement fermée après 50 sec d'inactivité, pour y remédier il faut régler sur le paramètre K: Garder la connexion dans le setup, ou envoyer une commande NVT de NOP. Le cadre est: FF F1 -