Accueil > Forum > Surveillance IP (groupe HW) > Informations sur le compteur ED310 triphasé avec M-Bus
- Ce sujet a 9 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois 11 années, 2 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Janvier 31, 2013 à 5: pm 10 #35320Anonymeinactif
J'utilise un compteur triphasé ED310 interfacé en M-Bus avec le compteur d'énergie M-Bus-IP HWg-PWR. Je suis intéressé de savoir comment utiliser les entrées Tarif1-4, contacts 15-33-13. Quelles tensions doivent être appliquées, quelle est la logique avec laquelle les tarifs sont attribués et combien de tarifs le compteur a.
A quoi servent les entrées S0 (20 et 21) et comment sont-elles utilisées?
Comment interprétez-vous les paramètres M-Bus du compteur triphasé?Février 1, 2013 à 7: 10 am #37533Sergio BertanaAdministrateur du forumJ'essaye de donner le plus de réponses possible à vos questions, le compteur gère 2 tarifs (sélectionnable en connectant les entrées 13 ou 33 avec l'entrée 15). Sur la base du tarif choisi, le compteur gère le comptage d'énergie sur deux registres M-Bus différents (registres 1001 et 1002).
Les terminaux S0 (terminaux 20 et 21), comme indiqué dans le dessin du manuel, correspondent au collecteur et à l’émetteur d’un optocoupleur. Sur cette sortie, une impulsion est générée pour chaque 0,1 Wh (impulsions 10000 par kWh).
En ce qui concerne les paramètres M-Bus, voici le tableau avec tous les paramètres publiés par le compteur.
1001 Total Energy Tariff1 (à confirmer)
1002 Total Energy Tariff2 (à confirmer)
1003 Total Back Energy Tariff1
1004 Total Back Energy Tariff2
Compteur de réinitialisation 1005
1006 Mains Voltage Phase1 (TBC)
1007 Mains Voltage Phase2 (TBC)
1008 Mains Voltage Phase3 (TBC)
1009 Instant Current Phase1 (TBC)
1010 Instant Current Phase2 (TBC)
1011 Instant Current Phase3 (TBC)
1012 Instant Power Phase1 (à confirmer)
1013 Instant Power Phase2 (à confirmer)
1014 Instant Power Phase3 (à confirmer)
1015 Instant Power celkem
1016 Cos Fi Phase1
1017 Cos Fi Phase2
1018 Cos Fi Phase3
1019 Max Current Phase1
1020 Max Current Phase2
1021 Max Current Phase3
1022 Max Power Phase1
1023 Max Power Phase2
1024 Max Power Phase3
1025 inconnu!Février 1, 2013 à 10: 39 am #37534AnonymeinactifMerci pour les réponses précises et complètes, mais vous devez excuser mon ignorance, j'ai besoin de plus de précisions. J'ai une formation en électronique, mais je m'occupe presque exclusivement de l'informatique depuis 20 ans!
…il contatore gestisce 2 tariffe… Je n'ai pas entré de contact entre 13 et 15 ou entre 33 et 15 et je travaille avec rate1 que j'imagine donc être la valeur par défaut, c'est ça?
Qu'est-ce que Total Back Energy?
Qu'est-ce que le compteur de réinitialisation 10055 et comment est-il utilisé?
Qu'est-ce que Celkem 1015 Instant Power?
Qu'est-ce que 1016 Cos Fi Phase1, 1017 Cos Fi Phase2, 1018 Cos Fi Phase3?D'après ce que je retiens de l'ingénierie électrique, CosPhi a été utilisé pour mesurer le rapport entre la puissance active et la puissance réactive, ce déphasage est causé par des charges inductives dans le système. Mais comment est-il fourni ici, quelle unité de mesure a-t-il?
Pourquoi la puissance instantanée n'est-elle pas égale au courant instantané multiplié par la tension principale? Par exemple, au moment de la rédaction de cet article, j'ai un PC connecté à un compteur en phase 1 et je lis:
(1006) Tension principale P1 = 226, (1009) Inst. Actuel P1 = 0.736, (1012) Inst. Puissance P1 = 102, (1016) CosFi P1 = 61
À mon avis, cela devrait être: [Inst Power P1] = [Inst. Courant P1] * [Tension principale P1]. Mais ce n'est pas le cas, en fait du calcul j'obtiens 166,4 Watts au lieu de 102 que j'ai lu! Comment peut-on l'expliquer?
Février 1, 2013 à 1: pm 10 #37535Sergio BertanaAdministrateur du forumEn attendant les réponses sur le compteur, j'ai passé votre question à mon fournisseur, je peux vous éclairer sur le calcul de la puissance. La valeur CosPhi mesurée par le compteur est exprimée sous forme de nombre et représente le cosinus de l'angle de déphasage entre la tension et le courant.
CosPhi peut avoir des valeurs comprises entre 0 et 1, la valeur renvoyée par le compteur que je suppose doit être comprise comme 0.nn. Donc, comme dans votre cas, la valeur de 61 est en fait de 0.61.
Le produit de la tension et du courant instantanés est la valeur de pouvoir apparent qui n'est pas affecté par l'angle de déphasage entre la tension et le courant. Alors que la puissance instantanée mesurée par le compteur est la puissance active, c'est-à-dire celui réellement absorbé par votre charge. Il est mesuré en watts et est calculé avec la formule: P = V x I x cosØ.
Donc, dans votre cas, nous aurons 226 * 0.736 * 0.61 qui en conséquence a 101.46 qui est la valeur indiquée par le compteur dans le champ de puissance instantanée. Dans tout ce discours, ce n'est pas seulement la valeur du Cos Phi qui est très faible. Il semblerait que vous ayez une charge très inductive, bien qu'un PC ne devrait pas avoir ce déphasage. Vous pouvez essayer avec une charge purement résistive, un radiateur électrique à résistance pour vérifier que le cos Phi s'approche de 1.
Février 1, 2013 à 4: pm 04 #37536Sergio BertanaAdministrateur du forumJ'ai reçu des informations du fournisseur:
Le champ Total Back Energy indique toute énergie fournie au réseau si le compteur est utilisé dans des centrales de production (photovoltaïque, éolien, etc.) et un double tarif est également géré pour l'énergie produite.
La valeur du registre «1005 Reset counter 27» a été conservée pour compatibilité ascendante, elle n'a aucun effet.
Selon le modèle, le compteur peut gérer jusqu'à 4 tarifs, votre modèle n'en a que 2. Aucune entrée de tarif connecté signifie tarif 1. Pour activer le tarif 2, connectez la broche 1 à la broche 3.
Février 4, 2013 à 4: pm 59 #37545AnonymeinactifMerci pour l'info alors tout va bien car toute la puissance des ordinateurs est fournie via un onduleur!
Février 5, 2013 à 9: 59 am #37543AnonymeinactifCosPhi: J'ai essayé avec une charge entièrement résistive, un petit fer à souder, et en fait le CosPhi était de 100 (soit 1), donc je dirais que la mesure est cohérente.
En ce qui concerne le PC qui monte un HD et 3 ventilateurs de refroidissement, je ne sais pas comment juger de l'influence de la charge inductive, qui devrait être au maximum de 20W sur le total de 100W. J'ai utilisé un PC comme exemple de charge car c'est l'objet qui reflète le plus la charge finale que je vais devoir surveiller, soit quelques dizaines de serveurs.
Février 5, 2013 à 10: 17 am #37544Sergio BertanaAdministrateur du forumEn googlant un peu sur le net j'ai trouvé que pour les équipements informatiques le CosPhi varie généralement entre 0,5 et 0,8 donc c'est tout à fait normal, bien sûr votre gestionnaire d'énergie n'est pas content et pourrait appliquer des pénalités pour un déphasage élevé.
Tout dépend de la consommation de PC par rapport au reste, ou plutôt du CosPhi total de votre utilisateur. Je vous rappelle que l'utilisation d'onduleurs conduit à supprimer le déphasage du côté de l'utilisateur électrique.
Février 5, 2013 à 12: pm 48 #37548AnonymeinactifFantastique maintenant, juste pour être précis, nous ne comprenons pas ce que signifie la taille "1015 Instant Power celkem" et je ferais remarquer au producteur que l'étiquette de valeur inconnue pour les valeurs CosPhi 1016, 1017, 1018 devrait être corrigée!
De plus, le manuel du compteur explique trop brièvement les différentes grandeurs affichées à l'écran, leur séquence ainsi que la signification dans les différents écrans! Par exemple, je teste maintenant le fonctionnement du deuxième tarif, mais je ne comprends pas à l'écran quelle est l'indication qui devrait indiquer que T2 est actif et non T1!
… Mise à jour, j'ai court-circuité PIN1 (13) avec PIN3 (15), mais le tarif choisi est toujours T1! J'ai aussi essayé avec PIN1 (13) avec PIN2 (33), mais rien ne change, qu'est-ce que je me trompe? C'est probablement pourquoi je n'ai pas compris si j'avais activé le tarif T2 en fait je ne l'avais pas activé et les signaux sur le compteur 1 où je voulais T2 étaient les mêmes que le compteur 2 dans lequel je n'ai rien fait.
Février 7, 2013 à 7: 02 am #37551Sergio BertanaAdministrateur du forumEn ce qui concerne la sélection du tarif, j'ai mal interprété les informations du fournisseur et ce qui a été rapporté sur la connexion des entrées dans l'un des messages précédents est incorrect. Les entrées de sélection tarifaire doivent être alimentées en 220Vac, en pratique il faut amener le neutre au signal 15 (PIN3) et amener une phase aux signaux 13 (PIN1) et 33 (PIN2) selon le tarif à sélectionner. Dans votre version du compteur, vous ne pouvez alimenter que le signal 13 pour sélectionner le tarif 2.
La taille "1015 Instant Power celkem" du compteur indique une erreur de traduction, donc le fournisseur me dit mais je ne suis pas très clair ce que cela signifie.
J'ai toutefois signalé au fournisseur vos considérations sur le manque de clarté du manuel.
-