Septembre 17, 2010 à 7: 53 am #34898Anonymeinactif
Je devrais me connecter à distance à un terminal Weintek en utilisant une connexion sans fil avec un routeur UMTS pour effectuer des opérations de programmation à distance.
J'aurais besoin de connaître les ports TCP / IP utilisés par le terminal afin de configurer la redirection de port du routeur afin de pouvoir accéder à distance à toutes les fonctions du terminal.
Septembre 17, 2010 à 7: 56 am #36525Sergio BertanaAdministrateur du forumIl existe un ensemble de ports actifs prédéfinis et non modifiables.
21: Pour vous connecter au FTP
5900: Pour accéder au terminal depuis VNC
20248: Pour les opérations de programmation par EasyBuilder (Voir poster)Pour accéder au terminal pour les opérations d'assistance à distance (Exemple pass through), le port est défini par défaut 8000, mais ce port est définissable dans le menu Modifier -> Paramètres système activer l'onglet Modèle.
Janvier 19, 2012 à 7: 21 am #37108Sergio BertanaAdministrateur du forumDans le post précédent il manque quelques indications, de plus le port 8000 n'est pas le port utilisé pour le Pass-Thru mais c'est le port utilisé pour la connexion avec d'autres terminaux à distance.
Je joins une liste des ports utilisés par les terminaux (Télécharger).
Octobre 8, 2015 à 1: pm 45 #39080StefanoPartecipanteJ'ai besoin d'accéder à distance à un panneau HMI Cloud cMT-SVR, je n'ai pas trouvé les ports à ouvrir dans NAT sur mon routeur. Dans la liste affichée ils ne sont pas indiqués, puis-je avoir une indication?
Octobre 8, 2015 à 1: pm 48 #39081Sergio BertanaAdministrateur du forumLe post avec le tableau est un peu daté, il a été compilé avant la sortie du panel Cloud HMI cMT-SVR. L'application d'accès au panneau Cloud utilise les ports suivants.
TCP 80: Paramétrage du système / Misc.
TCP 8000: COM
TCP 10763: pour UAC, Trend, affichage des événements
UDP 10275: recherche IHMOctobre 12, 2015 à 1: pm 31 #39082StefanoPartecipanteJe me demandais et s'il est possible de changer les ports TCP / IP définis sur les terminaux, par exemple le port HTTP de 80 à d'autres valeurs.
Octobre 12, 2015 à 1: pm 33 #39083Sergio BertanaAdministrateur du forumSeules certaines portes sont modifiables, telles que:
Pass throught port (norme 2000)
Port HMI (8000) utilisé pour communiquer avec des simulateurs, des PC, des panneaux distants
Port FTP (21) ceci peut être changé pour les panneaux standard dans le réglage directement sur le panneau
Port de téléchargement (20248) cela peut être modifié pour les panneaux standard dans le réglage directement sur le panneauComme pour les autres ports, pour l'instant ils ne peuvent pas être changés.
Octobre 30, 2015 à 10: 37 am #39122Sergio BertanaAdministrateur du forumJ'en ajoute un table avec la liste des ports TCP / IP utilisés.
-