Accueil > Forum > Terminaux d'opérateurs (Weintek) > Problème d'affichage des recettes avec EasyAccess
- Ce sujet a 3 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois 2 années, 10 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Juin 3, 2021 à 12: pm 10 #60091StefanoPartecipante
J'utilise un module CPU MPS054B110 et un panel MT8073IE, la connexion avec EasyAccess est OK, depuis le PC distant je visualise et contrôle tout ce que je ferais directement devant l'IHM mais….
Sur la page du panneau dédié à la gestion des recettes j'ai un objet "Voir recette" où je visualise la liste des recettes stockées et à partir duquel je sélectionne la recette souhaitée. Depuis le PC connecté via EasyAccess, l'objet "Voir recette" n'est pas renseigné, contrairement aux champs "Numérique" et "Ascii" qui sont régulièrement renseignés avec les bonnes valeurs.
La vue des recettes disponibles n'étant pas renseignée, je ne peux pas sélectionner à distance la recette souhaitée. Est-ce que je me perds dans un verre d'eau ou n'est-ce pas possible ?
Juin 3, 2021 à 12: pm 22 #60116Sergio BertanaAdministrateur du forumParlez-moi de l'affichage virtuel à distance du panneau de communication EasyAccess mais vous ne me dites pas quel type d'affichage vous utilisez, simulation en ligne ou client VNC.
Si vous utilisez la simulation en ligne, vous exécutez en fait un panneau virtuel fonctionnant sur un PC et dans ce cas, la base de données de recettes est celle de votre disque PC et non celle du panneau. Dans ce cas, c'est pourquoi vous ne voyez pas les recettes ...
Un discours complètement différent est l'utilisation d'un client VNC, dans ce cas vous opérez exactement sur l'écran du panneau réel toutes les manœuvres effectuées sont effectuées en parallèle ils voient à la fois les personnes qui sont devant le panneau et devant le panneau PC. Dans ce cas, vous n'avez pas à avoir de problèmes.
Juin 3, 2021 à 2: pm 36 #60119StefanoPartecipanteJ'utilise EasyAccess directement, depuis la page principale, sur le seul panel auquel je me suis inscrit pour l'instant, je clique sur l'icone bleu représentant le panel.
Mais à partir de votre réponse quelque chose ne va pas, je peux me déplacer entre les pages, lire l'état des variables et les modifier mais le vrai panneau de commande ne se déplace pas en parallèle de ce que je vois sur le PC. ce n'est pas qu'ils soient aussi en simulation On-Line dans ce cas.
Juin 3, 2021 à 2: pm 36 #60120StefanoPartecipanteJe m'excuse, c'est comme je l'ai supposé. L'icône bleue représentant le panneau m'envoie uniquement en simulation en ligne.
En installant VNC tout fonctionne bien
-
auteurPost
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.