Août 27, 2012 à 9: pm 24 #35269ErmannoPartecipante
Je dois faire une application simple avec deux radiomodems DL169-IN-B pour transmettre l'état d'une entrée numérique d'un radiomodem à un autre, j'ai suivi les instructions indiquées dans questo poste étape par étape, en utilisant un PC avec série et Win 2K, avec un câble série droit à broche.
Lorsque je connecte la série au radiomodem pour définir les options qui devraient me permettre de transmettre l'état de l'entrée numérique (j'appuie sur le bouton approprié), la LED On / Data devient orange pendant une fraction de seconde, puis redevient verte, tandis que la led On Air devient rouge pendant une autre fraction de seconde, puis tout revient à la normale, la led verte allumée et la led rouge éteinte. Le problème est que lorsque j'essaye d'écrire la configuration dont je devrai ensuite transmettre l'état de l'entrée numérique, le logiciel me renvoie que le modem ne répond pas "Pas de réponse" et qu'il n'y a aucun moyen d'écrire ou de lire la configuration du modem.
Pouvez-vous me donner une indication sur ce qui peut en être la cause, sachant que j'ai déjà essayé avec d'autres câbles série broche à broche, j'ai essayé de changer le débit en bauds, la parité, etc., mais le résultat est le même.
Août 30, 2012 à 8: 01 am #37383Sergio BertanaAdministrateur du forumPour programmer les radiomodems de la série DL, il est nécessaire d'utiliser le programme PC approprié DL148SW-IN (le programme est compatible avec Windows 7). Connectez le radiomodem au PC série avec un câble de modem, dans le programme, sélectionnez le port COM auquel le radiomodem est connecté (Capture d'écran" Catch »seulement quelques instants après sa mise en marche, il faut donc faire attention à cette phase. La bonne manœuvre est: 485) Un radiomodem éteint, activez le bouton sur le programme Activer. Le bouton clignotera en vert.2) Allumez le radiomodem qui sera capturé, la LED Sur les données deviendra orange et le bouton affichera ÉteindreIl est maintenant possible de lire les paramètres à partir du radiomodem, en appuyant sur le bouton Lire, l'indication sera affichée en bas de la fenêtre du programme. All channels are succesfully read (Capture d'écran).
Août 30, 2012 à 8: pm 16 #37384ErmannoPartecipanteMerci pour vos informations, j'avais déjà essayé toutes les situations un peu, car cela m'ennuie de "casser" sinon pour une bonne raison, malheureusement même en essayant à nouveau de suivre vos instructions à la lettre, il n'y a aucun moyen de résoudre la situation, donc Je pense qu'il est nécessaire de résumer le problème:
- Le logiciel que j'ai téléchargé à partir du lien Elsist et est installé sur un PC portable avec W2000 et une série physique.
- A radiomodem éteint, Je lance le logiciel et appuie sur le bouton Activer, ceci est réglé pour éteindre mais il ne devient pas vert clignotant.À ce stade, toute la parole de programmation devient inutile, car le modem, même s'il est allumé, ne répond pas. J'ai émis l'hypothèse de plusieurs situations liées au contrôle de flux de la série, j'ai essayé toutes les situations mais sans succès.
J'ai également téléchargé un logiciel de test sur le site Web du fabricant du logiciel, en lançant le test, vous voyez les LED changer de couleur en fonction du "ping" du test, à partir duquel je suppose que la série fonctionne correctement. J'ai aussi essayé de me connecter à un PC portable avec Win7, car vous savez que le nouveau matériel n'a plus la série et donc vous devez utiliser des interfaces USB / RS232, en fait c'est que le logiciel que j'ai téléchargé a la gamme de choix de la série up à com4, mais un nouveau matériel affecte au moins ces interfaces à com6, alors j'ai dû arrêter.
Août 31, 2012 à 6: 01 am #37385Sergio BertanaAdministrateur du forumSi le bouton Activer il ne clignote pas en vert, cela signifie que vous utilisez une ancienne version du logiciel, hier encore quand j'ai fait les tests j'ai procédé à la mise à jour du logiciel sur le site. Vous pouvez maintenant télécharger la version 1.7 qui n'a d'ailleurs aucun problème de compatibilité avec Windows 7. Il est important que le logiciel se connecte au radiomodem pour sélectionner correctement le modèle de radiomodem (Capture d'écranEn ce qui concerne la série, de nos jours presque aucun PC n'a un port série matériel, donc je Convertisseurs USB-série, vous pouvez trouver une large gamme également sur notre site. Dans ce cas, j'ai fait les tests avec un convertisseur TRP-C08H à 4 ports. Même si le sujet correct concernant l'attribution du numéro de port n'est pas ici, il est vrai que le pilote attribue un numéro COM arbitraire, mais vous pouvez à partir du gestionnaire de périphériques dans les propriétés avancées, attribuer le numéro de COM souhaité tant qu'il s'agit d'un COM libre (Capture d'écranVeillez alors à toujours utiliser le même connecteur USB pour connecter le convertisseur, Windows attribue les paramètres en les attachant au connecteur, si vous changez le connecteur USB vous devez redéfinir les paramètres.
Septembre 6, 2012 à 3: pm 59 #37390GiulioPartecipanteJe rapporte ces notes en espérant qu'elles seront utiles aux autres utilisateurs. Après avoir configuré un radiomodem DL169 pour fonctionner avec l'interface RS485, j'ai essayé de le re-paramétrer avec le logiciel DL148SW. J'ai utilisé un convertisseur d'interface USB vers RS485 connecté au PC mais malgré la bonne séquence d'allumage, je ne pouvais plus me connecter au radiomodem. Puis en lisant attentivement le manuel, j'ai trouvé cette indication:
“Pendant la phase d'attente de configuration, le port série est de type RS-232 même si la configuration stockée inclut RS-485. Si en utilisation normale le Radiomodem est allumé / éteint par le DTE, via le critère DTR ou en déconnectant l'alimentation, il est conseillé d'attendre au moins 600 millisecondes avant d'envoyer une chaîne depuis le DTE pour éviter que cela ne soit considéré comme une chaîne de programmation, avec le risque d'altérer complètement les paramètres de configuration du Radiomodem“.
Ensuite, j'ai reconnecté le radiomodem avec le câble série RS232 normal et à ce stade j'ai pu effectuer la reconfiguration. Une autre erreur de ma part était la connexion RS485 qui doit être le signal de la broche 1 A le signal de la broche 9 B.
-