Accueil > Forum > Terminaux d'opérateurs (Weintek) > Remettre les terminaux de la série «i» aux conditions par défaut
- Ce sujet a 1 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois 12 années, 4 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Décembre 15, 2011 à 11: 20 am #35141Anonymeinactif
Je suis avec un terminal MT8050i dans lequel un programme a été chargé, le programme désactive l'affichage de la barre système et je ne peux donc pas accéder au menu de paramétrage de l'adresse IP. Ne connaissant pas l'adresse IP attribuée au terminal, comment puis-je faire pour restaurer le terminal à ses paramètres par défaut?
Décembre 15, 2011 à 11: 26 am #37070Sergio BertanaAdministrateur du forumLa manœuvre pour remettre les terminaux de la série "i" à leurs conditions par défaut est indiquée dans le manuel EasyBuilder 8000, dont je joins estratto.
En pratique, le commutateur 1 doit être mis en position avec le terminal éteint On, cela force la procédure de calibrage de l'écran, une fois le calibrage terminé, la fenêtre qui restaure le mot de passe système à la valeur par défaut est affichée "111111" .
Lorsque cette opération est terminée, le terminal est éteint et tous les commutateurs sont remis dans leur position de, puis le terminal est de nouveau mis sous tension. À ce stade, le bouton permettant d'accéder aux paramètres du système sera visible en bas à droite de l'écran.
En touchant la barre, vous accédez aux paramètres du système, le mot de passe "111111" est demandé et il sera possible de le définir à partir de la TAB Réseau l'adresse IP du terminal.
Attention! Avec la réinitialisation tous les mots de passe sont réinitialisés, donc pour pouvoir effectuer les opérations de programmation du terminal, il est nécessaire d'activer les paramètres du système et d'accéder à la TAB Sécurité et configurez tous les mots de passe avec les valeurs souhaitées (Capture d'écran).
-
auteurPost
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.