Accueil > Forum > Surveillance IP (groupe HW) > Utilisation d'araignée pour l'acquisition de la température
- Ce sujet a 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois 15 années, 1 mois da Sergio Bertana.
-
auteurPost
-
Avril 2, 2009 à 9: 01 am #34786Sergio BertanaAdministrateur du forum
Un client nous a demandé s'il était possible d'utiliser le Spider pour gérer l'acquisition de température à l'aide d'un réseau RS485 propriétaire. Le Spider est né pour être connecté à des appareils Poséidon pour gérer les capteurs de température sur le bus industriel (RS485). Mais il est également possible d'utiliser un simple protocole série pour gérer le Spider à partir de tout produit pouvant communiquer sur la ligne RS485.
Voyons comment le gérer depuis un PC en utilisant un programme d'émulation de terminal et une connexion RS485. En tant que programme d'émulation de terminal, il est possible de télécharger le programme depuis le site Toolly, pour la connexion dans RS485, il est possible d'utiliser nos convertisseurs de RS232 à RS485 ou de USB vers RS232 / 485.
Il est nécessaire de connecter l'appareil à la ligne RS485 en utilisant la broche 4 (B-) et 5 (A +) du connecteur d'entrée RJ45 RS485 et régler les paramètres de communication série à 9600, n, 8, 1. Attention! Les commandes doivent être envoyées dans un délai maximum de 3 Sec, les soins doivent être prises quand ils sont envoyés à partir du clavier, il est préférable d'utiliser des macros de programme Terminal.
Pour fonctionner dans les réseaux multipoint RS485, chaque périphérique a sa propre adresse qui doit être définie par les cavaliers relatifs du module.
La commande est: T Moi, exemple TAI
Si le capteur de température est connecté, le module répond: * , exemple * A + 025.51C
En cas d'erreur du capteur de température, le module répond: * Se tromper , exemple * AERR
Attention! Le module ne répond pas si aucun capteur n'est connecté.Avril 2, 2009 à 9: 22 am #36302Sergio BertanaAdministrateur du forumChaque module Spider peut acquérir 4 capteurs sur le bus IT, une adresse est attribuée à chacun des capteurs. Les commutateurs peuvent être utilisés pour affecter la plage d'adresses des 4 entrées. Les commutateurs 1, 2, 3 définissent les adresses:
[0 0 0] - Adresse du capteur: A, a, B, b
[1 0 0] - Adresse du capteur: C, c, D, d
[0 1 0] - Adresse du capteur: E, e, F, f
[1 1 0] - Adresse du capteur: G, g, H, h
[0 0 1] - Adresse du capteur: I, i, J, j
[1 0 1] - Adresse du capteur: K, k, L, l
[0 1 1] - Adresse du capteur: M, m, N, n
[1 1 1] - Adresse du capteur: O, o, P, pL'interrupteur 4 permet la connexion au bus informatique de contacts propres, transformant le Spider en un système d'acquisition d'entrées logiques. Il est possible d'avoir des contacts propres sur certaines entrées d'araignée et des capteurs de bus informatique sur d'autres.
[0] - Contact sec: Oui
[1] - Contact sec: NonAvril 2, 2009 à 10: 11 am #36303Sergio BertanaAdministrateur du forumLes commandes d'acquisition de contacts propres sont les mêmes que celles d'acquisition de température.
La commande est: T Moi, exemple TAI
Contact ouvert (Data IT Bus déconnecté) le module répond: * , exemple * A000.00s
Contact fermé (Data IT Bus connecté avec GND) le module répond: * , exemple * A001.00sLa fermeture du contact provoque l'allumage de la LED située derrière le connecteur du bus IT.
-
auteurPost
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.