El bloque de funciones ModbusMaster opera en una secuencia de E / S (parámetro Archive de tipo FILEP) que debe ser devuelto por una función Sysfopen. Para operar en modo maestro es necesario realizar una conexión TCP al módulo esclavo, actualmente no es posible realizar una conexión TCP. Los sistemas SlimLine actualmente solo pueden operar como servidor TCP y no como cliente.
Entonces puedes hacer que los sistemas hablen SlimLine a través del ModbusMaster FB utilizando una conexión en serie pero no TCP. Pero si su problema es hacer que dos o más sistemas se comuniquen entre sí SlimLine a través de Ethernet puede utilizar el FB UDPDataTxfer que usa el protocolo UDP, Tema (1), (2).