Julio 4, 2011 en 9: 09 am #35042Liviopartícipe
Recientemente compré uno SlimLine pero no tengo el cable de diálogo con la PC. Como estoy tratando de entender algo, quería saber qué cables necesito para tener una comunicación perfecta entre la PC y SlimLine.
Entre la PC y la pantalla táctil y una vez programado ... El cable de comunicación entre la pantalla y SlimLine.
Julio 4, 2011 en 9: 13 am #36818Sergio BertanaAdministrador del foroLa versión Lite de la CPU SlimLine dispone de 2 puertos serie RS232, disponibles en conector RJ45 de 8 polos. La versión Full agrega la disponibilidad de un puerto Ethernet y un puerto RS485 o CAN. Todos los modelos también tienen un puerto de cliente USB que no se administra en la versión actual del software.
En lo que respecta a la conexión del módulo de la CPU al puerto serie de la PC, es posible utilizar un Adaptador de módem nulo DB9F / RJ45 unido a uno cable RJ45 8/8 sin blindaje de la longitud deseada, para más información sobre puertos serie. ver artículo.
Para la conexión con el puerto serie del terminal operador es necesario consultar la documentación del terminal, si la conexión es en RS232 bastará con conectar adecuadamente las señales RD, TD y GND. Si la conexión es en RS485, simplemente conecte los dos cables D + y D-. Si utiliza los terminales Weintek distribuidos por nosotros para la conexión, consulte post.
Si tiene la versión completa, puede conectarla a su PC a través de una red Ethernet, solo use un cable de conexión común, SlimLine tiene un puerto ethernet autosensing por tanto, se puede utilizar cualquier tipo de cable directo o cruzado. El uso de la conexión Ethernet (usando una cambiar) le permite crear una red entre la PC SlimLine y el terminal facilita la programación y las pruebas sin tener que desconectar y volver a conectar cables continuamente. Para configurar la dirección IP en la CPU SlimLine por favor refiérase a este artículo.
precaución, recomendamos la compra (o autoconstrucción) del adaptador serial también para las versiones Full, ya que cualquier operación de actualización del sistema operativo ver artículo) solo son posibles desde un puerto serie COM0.
Octubre 10, 2011 en 9: 06 am #37001Sergio BertanaAdministrador del foroPara mayor comodidad, algunos clientes desean construir el cable de conexión en serie entre la CPU SlimLine y la PC. Suministramos el diagrama de cableado del adaptador CBL054, pero a algunos clientes les resulta difícil de leer.
Luego reporto a continuación las 4 señales esenciales que se deben conectar entre el conector RJ45 macho a insertar del módulo CPU, y el conector DB9 hembra a conectar al puerto serie de la PC (Ver diagrama).
Pin en RJ45 Pin en DB9
4 (GND) ——–> 5 (GND)
5 (RxD) ———> 3 (TxD)
6 (TxD) ———> 2 (RxD)
7 (CTS) ——–> 7 (RTS) -