Inicio > Foro > INVT inversores vectoriales > Inversor INVT GD350 > Conexión de terminal MITOS e inversor
- Este tema tiene 5 respuestas, 1 participante y se actualizó por última vez 1 año, hace 2 meses da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Febrero 14, 2023 en 5: 09 pm #70182Anonimoinactivo
Debo conectar un panel MITOS a un inversor GD350, ¿hay un diagrama de conexión?
Febrero 14, 2023 en 5: 13 pm #70184Sergio BertanaAdministrador del foroEl panel del operador para el control del inversor MITOS VT6 se conecta a través de serie RS485 al inversor. Como puede ser alimentado de 9 a 30Vdc para su alimentación es posible utilizar los 24Vdc suministrados por el inversor, aquí está el esquema de conexión. Para el cableado de conexión puede utilizar:
- Adaptador RJ45-M con terminales extraíbles o enchufes RJ45, recomendamos usar un cable blindado y las señales 485 +/- deben estar trenzadas.
- Latiguillo Ethernet T568A, cortando un conector y utilizando los hilos +24Vdc:Blanco/Verde, GND:Marrón, RS485+:Azul, RS485-:Blanco/Azul.
- Latiguillo Ethernet T568B, cortando un conector y utilizando los hilos +24Vdc:Blanco/Naranja, GND:Marrón, RS485+:Azul, RS485-:Blanco/Azul.
Febrero 15, 2023 en 4: 56 pm #70247AnonimoinactivoHice las conexiones como se describe, pero aparece el mensaje en la pantalla del terminal MITOS
Allarme inverter sconosciuto
Y aparece la alarma E18 en el inverter
18: 485 communication fault (CE )
¿Cual podría ser el problema?
Febrero 15, 2023 en 4: 59 pm #70249Sergio BertanaAdministrador del foroEl panel del operador está programado para reconocer automáticamente el modelo de inversor al que está conectado. Por supuesto, para identificar el modelo, debe leer el registro con el modelo del inversor en Modbus. Los parámetros de comunicación del panel son los predeterminados del inversor:
- P14.00=1: Dirección de comunicación local (Ajuste a 1).
- P14.01=4: Tasa de baudios de comunicación (Establecido en 19200).
- P14.02=1: Comprobación de bits de datos (Establecido en paridad par (E, 8, 1) para RTU).
- P14.03=5: Retardo de respuesta de comunicación (Establecido en 5 mS).
Intente verificar que estos parámetros estén configurados correctamente.
Febrero 22, 2023 en 2: 29 pm #70501AnonimoinactivoHe comprobado tanto el cableado como los parámetros y todo me parece correcto.
Cuando se enciende, el inversor funciona durante un cierto período, luego aparece la alarma E18 y deja de funcionar.
¿Que puedo hacer?
Febrero 22, 2023 en 2: 31 pm #70503Sergio BertanaAdministrador del foroProbablemente exista algún problema de comunicación entre el terminal Mitos y el inversor, en caso de error de comunicación el inversor se detiene. Como solución, podría operar en 2 parámetros:
- P14.04 Período de tiempo de espera de comunicación: configurarlo en "0" deshabilita la verificación de tiempo de espera de comunicación de Modbus.
- P14.05 Procesamiento de errores de transmisión: Configurándolo a 1, el inversor continúa funcionando incluso en caso de un error de comunicación.
Nota: Cuando se enciende, el terminal Mitos configura automáticamente el parámetro P14.04 en 2 segundos, por lo tanto, para desactivar el control, actúe en P14.05.
Alternativamente, si enciende el inversor sin el terminal Mitos conectado, el inversor no lo detecta y, por lo tanto, funciona sin problemas.
-