Inicio > Foro > controladores SlimLine e Netsyst (LogicLab) > Conexión del termómetro de resistencia Pt100 / Pt1000
tagged: PT1000
- Este tema tiene 21 respuestas, 10 participantes y se actualizó por última vez 2 años, hace 12 meses da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Septiembre 17, 2012 en 6: 26 am #35275Anonimoinactivo
Pido confirmación de la conexión del Pt100 como se indica en el manual Mnl158b100, ¿es correcto que los Pt100 estén conectados en serie? ¿Es posible tener una conexión de 3 hilos?
Septiembre 17, 2012 en 7: 30 am #37395Sergio BertanaAdministrador del foroLos termómetros de resistencia son transductores de temperatura, a medida que cambia la temperatura tienen una variación correspondiente en la resistencia. El Pt100 se llama así porque una resistencia de 0 Ohm corresponde a 100 grados centígrados, mientras que para el Pt1000 su resistencia es de 1000 Ohm. Para detectar el valor de resistencia, se pasa una corriente a través de él y se mide la caída de voltaje. en sus extremos, según la ley de Ohm, el valor de resistencia viene dado por Resistencia = Voltaje / Corriente. De esto se desprende que para adquirir el valor de resistencia correcto es necesario haber conocido el valor actual que pasa por la resistencia, por lo que nuestro módulo de adquisición analógica tiene un generador de corriente de salida Iexc cuyo valor está controlado por la entrada iSense. Por tanto, es evidente que si se desea adquirir más termómetros de resistencia, es fundamental conectarlos en serie entre sí para que todos estén atravesados por el mismo valor de corriente (como lo indica esquema de conexiónPara leer con precisión la temperatura, es importante que la corriente que fluye a través del transductor sea lo más baja posible, las corrientes altas calentarían el transductor y distorsionarían la lectura. En consecuencia, las corrientes muy bajas provocan una baja caída de voltaje en el transductor y, por lo tanto, la importancia de adquirir el valor de voltaje en los extremos con gran precisión para tener resolución de lectura. Como todas las resistencias, las Pt100 / Pt1000 también tienen 2 cables de conexión, pero si existe cierta distancia entre el transductor (RTD) y el punto donde se acondiciona la señal (módulo de Adquisición), existe el riesgo de que la resistencia de los cables de conexión especialmente largos puede afectar a la del transductor, falseando así las lecturas. Para compensar la resistencia de la línea de conexión, se utilizan otros dos cables conectados en paralelo a los pines de conexión de la termorresistencia (aquí está el diagrama de conexión de 4 cables). cable trenzado para los dos hilos de lectura de tensión en los extremos del transductor (como se indica en el diagrama), de esta forma también se limitan los efectos de las perturbaciones inducidas en los cables, mejorando la lectura.
Septiembre 17, 2012 en 8: 05 am #37396Sergio BertanaAdministrador del foroYo añadiría que en el mercado existen resistencias térmicas de 2, 3 y 4 hilos. Los termómetros de resistencia de 3 o 4 hilos no son más que termorresistencias de 2 hilos a los que se han conectado dos hilos en uno o ambos extremos precisamente para compensar la resistencia del cable de conexión.
Por lo tanto, está claro que para transformar termorresistencias de 2 o 3 cables en termorresistencias de 4 cables, simplemente agregue cables adicionales para la conexión.
Septiembre 19, 2012 en 10: 04 pm #37402AnonimoInvitadoMe gustaría saber cómo detectar la temperatura de una sonda Pt1000 con SlimLiney cómo se activan una o más salidas.
Septiembre 24, 2012 en 4: 14 pm #37403Sergio BertanaAdministrador del foroSimplemente haga un simple programa Ladder donde con el bloque de funciones SysGetAnInp la entrada Pt100 / 1000 se adquiere de un módulo expansión de señal mixta (Máximo 2 Pt100 / 1000) o desde un módulo expansión analógica de E / S (Máximo 10 Pt100 / 1000) El valor devuelto por el bloque de función es un valor REAL que indica la temperatura en grados centígrados, solo siga con las ramas lógicas donde se compara el valor con un valor de referencia para activar / desactivar las salidas lógicas deseadas. Adjunto un sencillo proyecto de prueba, imprimir, archivo fuente.
Mayo 16, 2013 en 6: 20 am #37643LucapartícipeHola, necesitaría aclaraciones sobre la conexión de un solo Pt100 al módulo SlimLine señal mixta. Tengo un Pt100 de 3 hilos (2 rojos y 1 blanco) dime si es correcto.
IEcx= Hilo rojo, Ai00= Hilo rojo Ai01= Cable blanco y luego ¿cómo conecto las otras entradas?
Mayo 16, 2013 en 6: 27 am #37644Sergio BertanaAdministrador del foroComo se explicó anteriormente, para adquirir el valor Pt100, se pasa una corriente muy baja generada por la placa (Salida en el terminal IExc) por su interior y se adquiere la caída de tensión a través de ella. Dicho esto, es evidente que el circuito eléctrico que hace fluir la corriente debe estar cerrado, por lo que un extremo del Pt100 debe llevarse a AGnd.
En tu caso tendremos Iexc= Hilo rojo, Ai00= Cable rojo, el cable blanco tendrá que conectarlo a Ai01 que AGND. Como el otro canal de adquisición permanece libre, recomiendo conectar Ai02 ed Ai03 ad AGND.
Sin embargo, este tipo de conexión no compensa la caída de voltaje entre la entrada Pt100 y Ai01 ya que la corriente fluye a través de un solo cable (cable blanco). Si la distancia es superior a unos pocos metros y quieres tener una alta precisión de lectura, te recomiendo conectar dos cables cerca del Pt100 en el cable blanco, uno lo conectarás a la entrada Ai01 y el otro a AGnd.
Noviembre 11, 2015 en 3: 30 pm #39167AnonimoinactivoMe gustaría comprender amablemente lo que se escribió en la publicación anterior, yo también me encuentro conectando pt100 o mejor RTD100 de 3 cables en un módulo PCB126C130, pero de lo que deduje del diagrama de conexión, si quisiera conectar solo uno, tendría que conectar:
1er hilo rojo a Iexc, 2do cable rojo en AI00 +, 3er cable blanco a AI00- e Isensesin conectar nada a AGND , ¿es correcto o me falta algo?
Y en el caso de otro pt100 consecutivo de 3 hilos, ¿cómo se conecta?
Otra pregunta si por hipótesis sobre el módulo en cuestión me encuentro habiendo ocupado todas las entradas en el lado A desde pt100 mientras que en las entradas en el lado B quería conectar 2 termopares y 2 pt100, la conexión se puede realizar según las "adquisiciones mixtas" manuales, es decir:
Termopar 1a en AI00 + y AI00-,
Termopar 2a en AI01 + y AI01-,
1er pt100 1er cable rojo en Iexc 2do cable rojo en AI02 + cable blanco en AI02-
2do pt100 1er cable rojo en AI02- 2do cable rojo en AI03 + cable blanco en AI03- e Isense
Naturalmente, configurar los puentes de forma correcta.Noviembre 12, 2015 en 8: 45 am #39168Sergio BertanaAdministrador del foroDescribiste perfectamente el cableado (mejor que yo). Lamentablemente nos perdemos un poco entre los colores de los cables y las señales, mejor referirnos a un diagrama que a una descripción. Pero en general, los termómetros de resistencia deben estar colocados en serie y alimentados en corriente, por eso salimos de Iexc y cierra la serie en iSense, esto sirve para garantizar una corriente constante en termómetros de resistencia.
La tensión en sus extremos se adquiere en diferencial con las entradas AIxx + y AIxx-, si el cable de conexión entre la termorresistencia y la placa es muy largo, se recomienda utilizar una conexión de 4 hilos (en la práctica, los dos hilos rojos ya están conectados en un extremo se debe agregar un hilo blanco en paralelo al existente). De esta forma se compensa el "ruido" eléctrico gracias al uso de cables trenzados y se compensa la resistencia de los cables de conexión separando los cables de potencia de los cables de lectura de tensión.
Recuerde que incluso usando una entrada de termopar, pierde el uso de la entrada xI04 + / xI04- del módulo donde se adquiere el termopar. La entrada se utiliza internamente para la compensación de la unión fría. Por tanto, en el caso de varios termopares, es mejor adquirirlos todos desde el mismo módulo (Lado A o Lado B).
Noviembre 16, 2015 en 4: 34 pm #39182LucianopartícipeTengo un módulo de expansión analógico PCB126C130 con 10 sondas pt1000: si no conecto una de ellas para que las otras funcionen, tengo que hacer el puente en lugar de la sonda faltante, ¿hay alguna manera de evitar esto?
Noviembre 16, 2015 en 4: 35 pm #39183Sergio BertanaAdministrador del foroComo se explicó anteriormente, el circuito siempre debe estar cerrado entre Iexc e iSense, así que si quitas una termorresistencia tienes que cablear la serie correctamente, pero esto no significa que tengas que cortocircuitar las entradas del módulo.
Las entradas del módulo permanecen disponibles para cualquier otro tipo de adquisición.
Noviembre 17, 2015 en 4: 29 pm #39191LucianopartícipeEstoy de acuerdo, quise decir que el instalador del sistema al configurar el sistema debe saber que si no tiene una o más sondas en este momento, debe hacer el puente que luego quitará cuando se vuelvan a conectar.
Febrero 2, 2016 en 1: 43 pm #39328EnricopartícipeHola, estoy intentando usar módulos. SlimLine para controlar la temperatura y administrar paneles solares con sonda diferencial y dos fuentes de panel en dos campos dispuestos de manera diferente.
Alguien ya ha creado un bloque de funciones para activar la bomba y la válvula desviadora con sondas Pt100 o Pt1000.
Febrero 3, 2016 en 7: 58 am #39329Sergio BertanaAdministrador del foroNo sé si te puede servir pero te adjunto el FB OnOffRegulation que he hecho para gestionar el ajuste de los calentadores de la unidad en la empresa. El FB maneja el umbral de temperatura con una banda muerta para evitar los péndulos en el comando (prensa, biblioteca).
In este tema encuentre más información sobre un tema similar.
Febrero 9, 2017 en 6: 51 am #39837LucapartícipeTengo un modulo de CPU SlimLine acoplado a un módulo de expansión para entradas analógicas, al que conecté una sonda Pt1000. Ahora debería conectar un sensor de irradiación, pero tengo que elegir si su salida es 0-10V o 4-20mA.
¿Tendré que ponerlo en serie con la sonda? ¿Cuál debo elegir para que sea compatible con la adquisición de la sonda?
-
autorPublicación
- Debe iniciar sesión para responder a este tema.