Noviembre 21, 2014 en 9: 33 am #35671Sergio BertanaAdministrador del foro
Para la configuración de la ATC-1000WF convertidor de Wi-Fi serie debe conectarse al puerto serie con un cable Null-Modem y usar un programa de emulación de terminal (Ejemplo Toolly) envía los comandos de configuración (modo serie 115200, n, 8, 1).
Enviando la cuerda +++$0D fuerza el modo comando y el convertidor devuelve la cadena uart>. El comando help$0D muestra la lista de comandos administrados El primer requisito es conectar el dispositivo a la red WiFi existente, el comando sisrvy$0D busca redes WiFi y devuelve una lista.
Si la red a la que desea conectarse está protegida, debe configurar el tipo de clave de protección, el comando setet establece el tipo de cifrado utilizado 0: Sin seguridad, 1: WEP64, 2: WEP128, 3: TKIP (WPA), 4: AES.
Con el comando setwp Puede establecer la contraseña de red en este punto con el comando jbss xx$0D es posible conectarse a la red deseada y al comando ipconfig$0D le permite ver la dirección asignada al convertidor por el servidor DHCP.
Lo informo captura de pantalla de los comandos para conectarnos a nuestra red WiFi, como ves tenemos dos redes, una interna protegida por clave WPA y otra gratuita para visitantes (Todo es gestionado por una red de dispositivos UniFi con gestión UniFI Controller). setet 3$0D Configuré el cifrado WPA y con el comando setwp xxxxx$0D Configuro la clave de cifrado. Entonces con el comando jbss 01$0D Conecté el convertidor a la red Elsist Wi-Fi. El comando ipconfig$0D me devuelve la dirección IP asignada por el servidor DHCP al convertidor.
Al escribir la dirección 192.168.0.35 en un navegador web (por ejemplo, Internet Explorer), puedo acceder a la página web de configuración del convertidor (Captura de pantalla). Las credenciales predeterminadas son admin / admin.
Noviembre 21, 2014 en 1: 09 pm #38527Sergio BertanaAdministrador del foroPara ir a la prueba práctica de operación, recomiendo usar Toolly con dos instancias de terminal activas (Captura de pantalla), uno en el puerto COM físico al que está conectado el puerto serie del convertidor (en mi caso utilizo un Convertidor en serie USB ATC-810) y el otro como cliente TCP en la dirección IP del puerto ATC-1000WF 5000 (puerto predeterminado).
Como puede ver en la captura de pantalla, los datos enviados por el puerto serie son recibidos por la conexión TCP / IP y viceversa. Como software de virtualización de puerto serie VirtualCOM, recomiendo seguir este tema.
Marzo 20, 2015 en 7: 40 pm #38837Realicé el procedimiento de configuración sin poder completarlo. Cuando después de configurar la contraseña y el cifrado, configuro el número de red WiFi para la conexión, aparece un mensaje de error (Error al unirse). Así que no puedo ir más lejos. Cual podría ser el problema ? Gracias por la atención.
Marzo 21, 2015 en 8: 39 am #38838Sergio BertanaAdministrador del foroLas operaciones de enlace de red son las descritas en el tema.
Ha verificado que la encriptación utilizada en su red es administrada por el convertidor, ha configurado el comando correctamente setet ?
¿La contraseña de cifrado es muy larga o tiene espacios?
Intenta generar una red WiFi con tu teléfono (punto WiFi) e intenta conectarte para comprobar si funciona.Marzo 21, 2015 en 5: 34 pm #38844He configurado la red como se indica. En el primer intento obtuve el mismo resultado, traté de escanear la red cada segundo, con cmd sisrvy, y vi que la identificación cambiaba en casi todas las solicitudes. Por lo tanto, intenté ejecutar los comandos: setet; setwp y jbss en rápida sucesión obteniendo el resultado esperado.
Luego probé con la red doméstica, de la misma forma, obteniendo el mismo resultado (hay muchas redes). El siguiente comando para obtener la IP asignada me da la dirección 192.168.2.3, pero el ping falla.
Marzo 23, 2015 en 1: 15 pm #38845Sergio BertanaAdministrador del foroEntonces, entiendo que ahora el módulo se está conectando a la red WiFi y el servidor DHCP le asigna una dirección, ¿es así?
¿La dirección IP asignada es coherente con la clase de dirección de su red?
¿La PC desde la que hace ping está conectada a la misma red?Marzo 23, 2015 en 10: 38 pm #38850Para responder a sus preguntas: se conecta a la red WiFi y el servidor le asigna una dirección; ahora la dirección IP asignada es consistente con la clase de dirección de mi red; la PC desde la que hago ping está conectada a la misma red.
Puedo decir que la interfaz funciona, también verifiqué el intercambio de datos configurando el puerto serie virtual. Hice un poco de confusión. De nuevo, gracias por tu ayuda.
-