Febrero 5, 2011 en 8: 42 am #34954Sergio BertanaAdministrador del foro
Aquí hay algunas notas para la configuración de la Radiomodem Zigbee ATC-3200.
- Encienda el dispositivo maestro.
- Conecte el dispositivo con el cable suministrado (cable de módem nulo 9F/9F) a un puerto serie del PC o a un Convertidor USB / serie.
- Presione el botón a través del orificio ubicado cerca del conector de alimentación.
- Mantenga presionado hasta que el LED rojo PWR comience a parpadear (aproximadamente 5 segundos).
- Ejecute el programa de configuración “QR RS232 1 a N” en la PC (Es un ejecutable y no requiere instalación).
- El programa requiere la ejecución de los pasos necesarios para la configuración del radiomódem maestro y de todos los esclavos.
- Se le pedirá que defina el puerto COM al que está conectado el radiomódem.
- Se abre la página de configuración maestra donde debe definir:
PANID: Identificador de red (16 bits), todos los dispositivos de la red tienen el mismo PANID. Varias redes pueden operar en la misma zona con diferentes PANID.
Canal: Define el canal de radio en el que opera la red, los dispositivos de la misma red operan en el mismo canal.
Velocidad de transmisión: Define la velocidad en baudios de la comunicación serial con el radiomódulo.
Verificación de paridad: Define el tipo de paridad de la comunicación serial con el radiomodem.
Encriptación: Define si la señal de radio debe estar encriptada o no.
Clave de encriptación: Clave de cripting (palabra de 4 letras).
Comprobar el tiempo: - Al presionar el botón “Write To Master” es posible transferir los datos al radiomódem maestro.
Una vez finalizada la configuración del radiomódem maestro, se solicitará el conjunto de dispositivos esclavos, uno o más de uno.
- Encienda el dispositivo esclavo.
- Conecte el dispositivo con el cable de módem suministrado al puerto serie del PC definido anteriormente.
- Al presionar el botón “Setup Slave” es posible transferir los datos al radiomódem esclavo.
- Continúe la operación para todos los dispositivos esclavos.
Ahora los radiomódems están todos configurados, para realizar la prueba recomiendo hacer un puente en los 9 pines RS232 del radiomódem esclavo entre los pines 2 y 3, de esta manera el radiomódem enviará loopback de los datos recibidos.
Conectando el radiomódem maestro a un puerto serie de la PC y utilizando un programa de emulación de terminal (Ejemplo Toolly) envían datos por el serial, los datos serán transmitidos desde el radiomódem maestro al radiomódem esclavo que los retransmitirá al maestro que los reenviará por el serial. De esta forma tendremos un eco de los caracteres tecleados en el terminal, probando la conexión radio entre ambos dispositivos.
Aquí está el significado de los distintos LED:
- PWR LED rojo: Se enciende cuando hay energía. Parpadea cuando se activa la fase de configuración.
- LED amarillo SET: Parpadea cuando se reciben o transmiten datos en el puerto serie.
- LINK LED verde: Se ilumina cuando se establece el enlace entre los dispositivos maestro y esclavo. Parpadea al recibir datos del canal de radio.
Abril 7, 2011 en 1: 16 pm #36698máximoModeradorUtilizando el programa de configuración "QR RS232 1 to N", si al conectarse al dispositivo (maestro o esclavo), sus datos no aparecen, un Leer y luego continuar
Octubre 12, 2011 en 9: 57 am #37015Sergio BertanaAdministrador del foroEl radiomodem ATC-3200 está basado en el módulo QRZ1100-PA de Quadrep Electronics (T) del cual adjunto el manual de referencia para la pila ZigBee (Descargar).
ATC ha creado una junta que soporta el módulo y la interfaz con el RS232 / 422 / 485 además del circuito de suministro de energía que acepta tensiones de entrada de 9 a 24 Vdc.
Noviembre 7, 2012 en 11: 30 am #37464AnonimoinactivoBuenos días, realicé la configuración tal y como se informa tanto en el manual como en este foro.
El problema es que los 2 ATC3200 no transmiten datos RS485. El LED verde “LINK” está encendido mientras que el LED amarillo “SET” no se enciende. ¿La configuración de la transmisión RS485 o RS422 es automática o hay que configurar algo al programar el Radiomodem?
Noviembre 7, 2012 en 3: 32 pm #37468Sergio BertanaAdministrador del foroEl tipo de comunicación es automática depende de cómo esté conectado, por lo que puedes usar uno en RS232 y el otro en RS422 / 485 (Por supuesto si lo conectas en RS422 / 485 el RS232 debe estar desconectado).
Para realizar pruebas de funcionamiento, le aconsejo que conecte los dos dispositivos en RS232 a dos PC ubicados a unos diez metros uno del otro y con el programa Toolly, envíe los datos en un dispositivo y verifique su recepción desde el otro. Si funciona en RS232, puede proceder a realizar pruebas en RS485.
-
autorPublicación