Inicio > Foro > Convertidores de interfaz > Conexión del inversor PowerOne al registrador de datos a través de Ethernet
- Este tema tiene 1 respuestas, 2 participantes y se actualizó por última vez 7 años, hace 10 meses da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Junio 23, 2016 en 2: 12 pm #36026Anonimoinactivo
Estoy buscando una solución para conectar inversores de un sistema fotovoltaico a un registrador de datos y creo que he encontrado una solución entre sus productos mediante el uso del convertidor ATC-1000. Ya lo he leído en los distintos foros y creo que es factible pero me gustaría una confirmación. La situación actual es la siguiente:
SITIO WEB 5 Inversores Power-One Registrador de registros solares 1 con puertos 3 RS485
Inversor SEMA B 4 SMA Sin registrador de datos
SITE C 1 Inverter Power-One Sin registrador de datosUna conexión a Internet está disponible en todos los sitios. Mi intención era transmitir las señales RS485 que salen de los SITIOS B y C a través de Internet al sitio en el SITIO A, utilizando los ATC-1000. En el SITIO A tomar estas señales de Internet y volver a convertirlas a RS485 siempre con el uso del ATC-1000 (de esta manera crearía una especie de punto a punto entre los ATC-1000).
En este punto, los ATC-1000 se conectarían en el registrador de datos Solar-Log presente en el SITIO A a través de los puertos RS485. ¿Es factible esta instalación? ¿Se recomiendan otros modelos de convertidores como alternativa?
Junio 23, 2016 en 2: 50 pm #39632Sergio BertanaAdministrador del foroLa solución es teóricamente factible pero no es tan simple. Mientras tanto, debes tener al menos una IP pública en uno de los sitios (Ejemplo SITIO A) y si la IP no es estática sino dinámica, debes pasar por un DNS dinámico y el conversor Ethernet / Serial debe usar el DNS.
Ahora que el ATC-1000 no es compatible con DNS, debe utilizar el ATC-3000. Entonces tenga en cuenta que las conexiones a Internet introducen latencias y puede ser que los retrasos introducidos provoquen que el registrador de datos se agote. Además, el ATC-1000 no acepta múltiples conexiones en TCP, por lo que si solo tiene UDP, debe tener direcciones IP públicas en todos los sitios.
Posible solución, ATC-3000 en el SITIO A, configurado como servidor TCP de 2 conexiones, ATC-3000 en los sitios B y C configurado como clientes TCP que se conectan al ATC-3000 en el SITIO A. Se conectan los diversos inversores del SITIO A en RS485 entre ellos y con el ATC al registrador de datos.
Ahora cada inversor debe tener una ID diferente y la solicitud del registrador de datos irá a los 3 sitios, pero solo responderá el inversor direccionado.
-