Agosto 30, 2021 en 11: 12 am #60954Anonimoinactivo
¿Dónde puedo encontrar un diagrama de conexión entre un PicoFace en RS232 y uno SlimLineSiempre los he usado en la conexión RS485 pero ahora necesito cambiar la conexión.
Agosto 30, 2021 en 11: 14 am #60956Sergio BertanaAdministrador del foroEl conector RJ45 de la conexión serial Picoface es exactamente el mismo que el del módulo CPU SlimLine. Así que tenga cuidado de no cometer el error que cometen con los movimientos, no es necesario utilizar un cable pin a pin para la conexión.
Si quieres conectarlos con nuestro cable tienes que utilizar un cable CBL078 Módem nulo RJ45-RJ45, alternativamente, puede construir el cable usted mismo siguiendo este esquema:
CPU SlimLine Picoface 4-SG --------- 4-SG 5-RD --------- 6-TD 6-RD --------- 5-TD 7-CTS -------- 8-RTS 8-RTS -------- 7-CTS
Agosto 30, 2021 en 11: 28 am #60960AnonimoinactivoReemplacé el cable pero el Picoface todavía no funciona ...
¿Hay alguna configuración para la que Picoface no se comunica con el 232?
¿Hay alguna prueba que pueda hacer para comprobar si funciona?Agosto 30, 2021 en 11: 35 am #60963Sergio BertanaAdministrador del foroMientras tanto, es necesario verificar la configuración de la comunicación en serie, que como se informa en el FB HMIAInOnePicoface ellos deben ser:
Sp.COM:=ADR('COM0'); //COM port definition Sp.Baudrate:=115200; //Baudrate Sp.Parity:='E'; //Parity Sp.DataBits:=8; //Data bits Sp.StopBits:=1; //Stop bits Sp.DTRManagement:=DTR_AUTO_WO_TIMES; //DTR management Sp.DTRComplement:=FALSE; //DTR complement Sp.EchoFlush:=FALSE; //Received echo flush
Preste atención al código del producto, en todos los modelos hay tanto el conector RJ45 serie como el conector para el bus de expansión, pero solo el modelo cuyo código termina en 100 (versión completa) puede funcionar conectado en serie. Como puede parecer extraño explico las diferencias.
SlimLine Picoface HMI (versión básica): Se conecta al módulo de la CPU a través del bus de expansión (su dirección predeterminada es 15), defina Sp.COM:=ADR(‘PCOM15.1’). El conector RJ45 le permite agregar un puerto serie al sistema que puede ser utilizado por FB SysSerialPort mediante el establecimiento de xxx.COM:=(‘PCOM15.0’).
SlimLine Picoface HMI (versión completa): Se conecta al módulo de la CPU a través de serie RS232 / RS485, defina Sp.COM:=ADR(‘COMx’) según el puerto utilizado en el módulo de la CPU para la conexión.
-
autorPublicación