Inicio > Foro > Convertidores de interfaz > Convertidores serie / fibra óptica para controles de cadena
- Este tema tiene 1 respuestas, 2 participantes y se actualizó por última vez 13 años, hace 6 meses da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Octubre 19, 2010 en 9: 03 am #34904Anonimoinactivo
Tengo que llevar a cabo un control para una planta fotovoltaica, donde se supone que instalará los controles de cadena 250 Weidmuller Transclinic que proporcionan una conexión en RS485 con el protocolo Modbus RTU.
Los convertidores están ubicados en 8 islas, y deben concentrarse hacia un centro de operaciones donde se instalará un programa especial de supervisión. Dadas las distancias involucradas, mayores a 1200 metros de RS485, se supone que para crear una red de fibra óptica, pensé en crear un enlace de fibra entre los diferentes dispositivos y / o entre las diferentes islas.
Que productos recomendados
Octubre 19, 2010 en 9: 06 am #36536Sergio BertanaAdministrador del foroEn lugar de crear un anillo óptico entre los distintos lectores de cadena, recomiendo por economía y practicidad, considerando también la disposición del sistema, pensar en términos de una isla. Es posible crear una red RS485 (en cobre) entre los distintos lectores de cadena de las islas individuales y luego convertir la red de la isla en fibra óptica y llevarla a través de una conexión de fibra al centro de operaciones. No recomiendo el enlace óptico entre las islas, pero elegiría una solución punto a punto entre el centro de operaciones y las 8 islas. Usaremos 8 pares de convertidores serie / fibra (ejemplo ATC-277), instaladas una en cada isla y 8 en el centro de operaciones, de esta forma el sistema se dividirá en 8 zonas independientes, y en caso de falla del convertidor o interrupción de la red de fibra, solo una isla. En el caso de un anillo de fibra, en cambio, todo el sistema quedaría bloqueado, además, si en el futuro fuera necesario agregar servicios, como cámaras u otros dispositivos a controlar, simplemente reemplace los dos convertidores Serie / Fibra del enlace por dos convertidores Ethenet / Fibra. (Ejemplo PRT-C41), para tener una conexión Ethernet entre los dos puntos, mediante un convertidor Ethernet / Serie (Ejemplo ATC-2000), la conexión RS485 con los controles de cadena se puede realizar a través de la red Ethernet.
-
autorPublicación
- Debe iniciar sesión para responder a este tema.