Inicio > Foro > INVT inversores vectoriales > Ruido en monitor VGA
- Este tema tiene 1 respuesta, 1 participante y se actualizó por última vez 1 año, hace 1 mes da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Febrero 28, 2023 en 4: 21 pm #70592Anonimoinactivo
Tengo un problema de ruido en un monitor VGA cuando gira el motor que es impulsado por un inversor INVT GD20-ORAG-S2-EU. Ya hay un filtro FLT-PS2004L-CG en la fuente de alimentación del inversor.
Desafortunadamente, el motor está colocado a una distancia de unos 250 mm. de la pantalla (ya he intentado moverlo 1/2 metro de distancia). Tanto el cable de alimentación como el cable VGA no pasan por el lado donde está el cable blindado de alimentación del motor.
¿Alguien tiene una idea de cómo puedo deshacerme de esta dolencia?
Febrero 28, 2023 en 4: 24 pm #70595Sergio BertanaAdministrador del foroLa introducción de un inversor en un sistema puede causar ruido/interferencia comúnmente denominada interferencia electromagnética (EMI) o interferencia de radiofrecuencia (RFI). Las perturbaciones electromagnéticas se propagan a lo largo de los conductores y se acoplan por medio de capacitancias parásitas. Aquí hay algunas posibles soluciones:
- Utilice siempre el filtro de línea adecuado.
- Verifique que la conexión a tierra esté correctamente conectada en todos los equipos. Una conexión a tierra adecuada a menudo resuelve el problema.
- Inserte anillos de ferrita en los cables que van desde el inversor hasta el motor.
- Utilice cables blindados para conectar el motor al inversor.
- Verifique el paso de los cables, no se recomienda pasar los conductores del inversor en las mismas tuberías o conductos donde se colocan otros conductores de otros equipos. Los conductores (incluso si están aislados) pueden interferir entre sí al acoplarse a través de capacitancias parásitas.
También puede actuar sobre el parámetro de configuración de la frecuencia de conmutación (para el GD20/GD350 es el parámetro P00.14). El fabricante ha establecido un valor predeterminado en función de la potencia del inversor. Aqui esta ella tabla indicativa las ventajas/desventajas de cambiar la frecuencia de conmutación.
-
autorPublicación
- Debe iniciar sesión para responder a este tema.