Buen día tengo varios paneles weintek modelo MT8050i conectados a diferentes PLCs, en uno de ellos tengo registro de datos de 5 variables, el problema es que cuando por alguna razón se desconecta la fuente de alimentación se resetean los ajustes de fecha y hora al 2000/01/01, ahora 00:00:00.
¿Existe la posibilidad de guardar la fecha y hora configuradas en la memoria?
Como se puede ver en las características, los paneles MT6050i y MT8050i son los únicos de la gama Weintek que no cuentan con reloj en tiempo real con funcionamiento de respaldo. La solución adoptada con estos paneles es utilizar el reloj de tiempo real del PLC al que está conectado el panel (Tema). Por lo general, se recomienda utilizar siempre una sola fuente de reloj entre el PLC y el terminal para tener siempre el valor de fecha / hora sincronizado entre el PLC y el panel.
Si desea el reloj en tiempo real con operación de respaldo, debe actualizar al menos a la versión de 7 "(MT8070i), o actualizar a la nueva serie MT8000iE donde esté disponible en toda la gama. Por el momento, sin embargo, el modelo de 4.3 ″ aún no está disponible.