El módulo está conectado a la red ethernet Controlador de E / S debe configurarse con la dirección IP correcta, utilice el procedimiento de configuración UDP de la utilidad Hercules que le permite escanear la red, identificar todos los módulos de HW-Group conectados y establecer la dirección IP. Una vez asignada la dirección IP, cualquier programa telnet puede acceder al módulo; al abrir la conexión en el puerto 99 se muestra el mensaje:
******* Configuración remota de WEB51 ******
WEB51>
Envío de retorno de carro , se muestra el menú de configuración completo, cada línea muestra una letra de identificación del parámetro, el parámetro y el valor actual:
=========== Configuración de IP ============
I: Dirección 192.168.0.41
J: Puerto 23
M: Máscara 255.255.255.0
...
Para cambiar el valor de los parámetros es necesario definir la letra de identificación seguida del nuevo valor y luego . Para cambiar la dirección del puerto, por ejemplo, debe enviar el comando: J24, el nuevo valor se almacena en la memoria no volátil del dispositivo.
El acceso a E / S se realiza mediante el protocolo Network Virtual Terminal (NVT) en el puerto definido en Configuración de IP. ¡Advertencia! no se debe abrir ninguna otra conexión con el módulo, luego cierre cualquier conexión telnet en el puerto 99.
El protocolo NVT proporciona una trama de comando del tipo
Todos los datos están en hexadecimal y asumen el siguiente valor:
: 0xFF, interpretar como comando
: 0xFA, parámetros de subnegociación
: 0xF0, Fin de los parámetros de subnegociación
El cuadro de comando para leer las entradas digitales es: FF FA 2C 32 00 FF F0
La trama de respuesta es: FF FA 2C 96 xx FF F0
Donde en lugar de xx se devuelve el estado de las entradas digitales (el valor se complementa), los 8 bits representan el estado de las entradas. Bit 0: (0 = entrada 0 activa, 1 = entrada 0 no activa), Bit 1: (0 = entrada 1 activa, 1 = entrada 1 no activa), etc.
El cuadro de mando para la activación de las salidas es: FF FA 2C 32 1x FF F0
El cuadro de mando para desactivar las salidas es: FF FA 2C 32 2x FF F0
Donde debe indicarse la salida sobre la que operar en lugar de x.
El marco de respuesta es: FF FA 2C 97 xx FF F0
Donde en lugar de xx se devuelve el estado de las salidas digitales, los 8 bits representan el estado de las salidas. Bit 0: (0 = salida 0 no activa, 1 = salida 0 activa), Bit 1: (0 = salida 1 no activa, 1 = salida 1 activa), etc.
¡Advertencia! por seguridad, la conexión se cierra automáticamente después de 50 segundos de inactividad, para remediar esto es necesario configurar el parámetro K: Mantener la conexión en la configuración, o enviar un comando NVT de NOP. El marco es: FF F1 -