- Este tema tiene 9 respuestas, 2 participantes y se actualizó por última vez 11 años, hace 2 meses da Sergio Bertana.
-
autorPublicación
-
Enero 31, 2013 en 5: 10 pm #35320Anonimoinactivo
Estoy usando un medidor trifásico ED310 interconectado en M-Bus con el medidor de energía M-Bus-IP HWg-PWR. Me interesa saber utilizar las entradas Tarif1-4, contactos 15-33-13. Qué tensiones hay que aplicar, cuál es la lógica con la que se asignan las tarifas y cuántas tarifas tiene el contador.
¿Para qué sirven las entradas S0 (20 y 21) y cómo se utilizan?
¿Cómo interpreto los parámetros del contador M-Bus en tres fases?Febrero 1, 2013 en 7: 10 am #37533Sergio BertanaAdministrador del foroIntento dar la mayor cantidad de respuestas posibles a tus preguntas, el contador gestiona 2 tarifas (Seleccionables conectando las entradas 13 o 33 con la entrada 15). En base a la tarifa elegida, el contador gestiona la medición de energía en dos registros M-Bus diferentes (registros 1001 y 1002).
Los terminales S0 (terminales 20 y 21) como se indica en el dibujo en el manual corresponden al colector y al emisor de un optoacoplador. En esta salida, se genera un pulso para cada 0,1 Wh (pulsos 10000 por kWh).
En cuanto a los parámetros de M-Bus, aquí está la tabla con todos los parámetros publicados por el contador.
Tarifa Total de Energía 1001 1 (TBC)
Tarifa Total de Energía 1002 2 (TBC)
1003 Total back Energy Tariff1
1004 Total back Energy Tariff2
Contador de reinicio 1005
Voltaje de red 1006 Phase1 (TBC)
Voltaje de red 1007 Phase2 (TBC)
Voltaje de red 1008 Phase3 (TBC)
1009 Instant Current Phase 1 (TBC)
1010 Instant Current Phase 2 (TBC)
1011 Instant Current Phase 3 (TBC)
1012 Instant Power Phase1 (TBC)
1013 Instant Power Phase2 (TBC)
1014 Instant Power Phase3 (TBC)
1015 Instant Power celkem
1016 Cos Fi Phase1
1017 Cos Fi Phase2
1018 Cos Fi Phase3
1019 Max Current Phase 1
1020 Max Current Phase 2
1021 Max Current Phase 3
1022 Max Power Phase1
1023 Max Power Phase2
1024 Max Power Phase3
1025 DesconocidoFebrero 1, 2013 en 10: 39 am #37534AnonimoinactivoGracias por las respuestas precisas y completas, pero debes disculpar mi ignorancia, necesito más aclaraciones. Tengo experiencia en electrónica, ¡pero me he dedicado casi exclusivamente a la informática durante 20 años!
…il contatore gestisce 2 tariffe… No he entrado ningún contacto entre 13 y 15 o entre 33 y 15 y trabajo con rate1 que por lo tanto imagino que es el predeterminado, ¿es así?
¿Qué es Total Back Energy?
¿Qué es el contador de reinicio 10055 y cómo se utiliza?
¿Qué es celkem 1015 Instant Power?
¿Qué es 1016 Cos Fi Phase1, 1017 Cos Fi Phase2, 1018 Cos Fi Phase3?Por lo que recuerdo de la ingeniería eléctrica, CosPhi se utilizó para medir la relación entre la potencia activa y reactiva, este cambio de fase es causado por cargas inductivas en el sistema. Pero, ¿cómo se proporciona aquí, qué unidad de medida tiene?
¿Por qué la potencia instantánea no es igual a la corriente instantánea multiplicada por el voltaje principal? Por ejemplo, al momento de escribir, tengo una PC conectada a un medidor en la fase 1 y leo:
(1006) Voltaje principal P1 = 226, (1009) Inst. Curent P1 = 0.736, (1012) Inst. Power P1 = 102, (1016) CosFi P1 = 61
En mi opinión debería ser: [Inst Power P1] = [Inst. Corriente P1] * [Voltaje principal P1]. Pero este no es el caso, de hecho, del cálculo obtengo 166,4 Watts en lugar de los 102 que leí. ¿Cómo se puede explicar esto?
Febrero 1, 2013 en 1: 10 pm #37535Sergio BertanaAdministrador del foroA la espera de las respuestas en el medidor, he pasado su pregunta a mi proveedor, puedo dilucidarlo sobre el cálculo de la potencia. El valor de CosPhi medido por el contador se expresa como un número y representa el coseno del ángulo de cambio de fase entre el voltaje y la corriente.
CosPhi puede tener valores entre 0 y 1, el valor devuelto por el contador que supongo debe entenderse como 0.nn. Entonces, como en su caso, el valor de 61 es en realidad 0.61.
El producto del voltaje instantáneo y la corriente es el valor de poder aparente que no se ve afectado por el ángulo de cambio de fase entre el voltaje y la corriente. Mientras que la potencia instantánea medida por el medidor es la poder activo, es decir, el que realmente absorbe su carga. Se mide en vatios y se calcula con la fórmula: P = V x I x cosØ.
Entonces, en su caso, tendremos 226 * 0.736 * 0.61 que como resultado tiene 101.46 que es el valor indicado por el contador en el campo de potencia instantánea. En toda esta charla, no solo me regresa el valor de Cos Phi, que es muy bajo. Parece que tiene una carga muy inductiva, aunque una PC no debería tener este cambio de fase. Podría probar con una carga puramente resistiva, un calentador eléctrico de resistencia para verificar que el cos Phi se aproxima a 1.
Febrero 1, 2013 en 4: 04 pm #37536Sergio BertanaAdministrador del foroHe recibido información del proveedor:
El campo Total back Energy indica cualquier energía suministrada a la red si el contador se utiliza en plantas de generación (Fotovoltaica, Eólica, etc.) y también se gestiona una doble tarifa por la energía producida.
El valor del registro "1005 Reset contador 27" se ha mantenido por compatibilidad con versiones anteriores, no tiene ningún efecto.
Dependiendo del modelo, el medidor puede administrar hasta 4 tarifas, su modelo solo tiene 2. Sin entrada de tarifa conectada significa tarifa 1. Para activar la tarifa 2 conecte el pin 1 con el pin 3.
Febrero 4, 2013 en 4: 59 pm #37545Anonimoinactivo¡Gracias por la información, estamos en su lugar ya que toda la energía eléctrica de la computadora se suministra a través de un UPS!
Febrero 5, 2013 en 9: 59 am #37543AnonimoinactivoCosPhi: Lo intenté con una carga totalmente resistiva, un soldador pequeño y, de hecho, el CosPhi era 100 (es decir, 1), así que diría que la medida es consistente.
En cuanto a la PC que monta un HD y 3 ventiladores de refrigeración, no sé cómo juzgar cuál puede ser la influencia de la carga inductiva, que debería ser un máximo de 20 W en el total de 100 W. Usé una PC como ejemplo de carga porque es el objeto que más refleja la carga final que tendré que monitorear, es decir, unas pocas decenas de servidores.
Febrero 5, 2013 en 10: 17 am #37544Sergio BertanaAdministrador del foroBuscando un poco en Google en la red, encontré que para los equipos informáticos, el CosPhi generalmente varía entre 0,5 y 0,8, por lo que es completamente normal, por supuesto, su administrador de energía no está contento y podría aplicar penalizaciones por un cambio de fase alto.
Todo depende de cuánto consumo de PC se compara con el resto, o más bien cuánto es el CosPhi total de sus usuarios. Les recuerdo que el uso de UPS conduce a eliminar el cambio de fase del lado del usuario eléctrico.
Febrero 5, 2013 en 12: 48 pm #37548Anonimoinactivo¡Fantástico ahora, solo para ser precisos, no entendemos lo que significa el tamaño de "1015 Instant Power celkem" y además le señalaría al productor que la etiqueta de Valor Desconocido para los valores CosPhi 1016, 1017, 1018 debería corregirse!
Además, las diversas cantidades que se muestran en la pantalla, su secuencia y también su significado en las distintas pantallas se explican muy brevemente en el manual del medidor. Por ejemplo, ahora estoy probando el funcionamiento de la segunda tarifa, pero no puedo entender en la pantalla cuál es la indicación que debería indicar que T2 está activo y no T1.
… Actualización, tengo el PIN1 (13) en cortocircuito con el PIN3 (15), ¡pero la tarifa seleccionada es siempre T1! También probé con PIN1 (13) con PIN2 (33), pero nada cambia, ¿qué me equivoco? Probablemente por eso no entendí si había activado la tarifa T2 de hecho no la había activado y las señales en el contador 1 donde quería T2 eran las mismas que en el contador 2 en el que no hice nada.
Febrero 7, 2013 en 7: 02 am #37551Sergio BertanaAdministrador del foroEn cuanto a la selección de la tarifa, he malinterpretado la información del proveedor y lo informado sobre la conexión de las entradas en uno de los mensajes anteriores es incorrecto. Las entradas de selección de tarifa deben alimentarse con 220Vac, en la práctica se debe acercar el neutro a la señal 15 (PIN3) y llevar una fase a las señales 13 (PIN1) y 33 (PIN2) según la tarifa a seleccionar. En su versión del medidor solo puede alimentar la señal 13 para seleccionar la tarifa 2.
El tamaño "1015 Instant Power celkem" del medidor indica un error en la traducción, por lo que el proveedor me lo dice, pero no tengo muy claro lo que significa.
Sin embargo, he informado al proveedor de sus consideraciones sobre la falta de claridad del manual.
-