Tengo una configuración con un panel MT8051ie que se comunica con:
LOGO! 8 (maestro) con IP 192.168.88.98, TSAP 10.00 local y TSAP 2000 remoto
Datexel DAT3580 con IP 192.168.88.97
¡Con esta configuración todo funciona perfectamente por algún tiempo!
¡Ahora necesito agregar otro LOGO! ¡y en mis manos tengo un LOGO! 7 que es perfecto para usar!
Cargo el programa LOGO! 7 que será otro maestro independiente de LOGO! 8, y doy 192.168.88.96 TSAP local 11.00 y TSAP remoto 20.00 como dirección IP. Creo las páginas de visualización, pero después de cargar todo me doy cuenta de que tan pronto como abro la página de LOGO! 7, algunas variables del LOGO! 8 se reinician o cambian aleatoriamente.
¿Cómo es posible y cómo puedo resolverlo?
Además del controlador LOGO, ha verificado que se ha seleccionado la versión correcta de LOGO en la configuración de IP en el terminal Weintek.
Compruebe que no hay comunicaciones activas maestro / esclavo entre los 2 PLC.